aydınlatma kesit hesabıhakkında yardım

TUFANOKAN

Üye
Katılım
10 Ocak 2009
Mesajlar
5
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba,
aydınlatma gerilim düşümü hesaplarında tek faz için%1.5 gerilim düşümü üç faz yada motor beslemeleri için %3 gerilim düşümü hesaplanıyor
şimdi benim sorumşu benim sayaç panomdan yeni aydınlatacagımız bölgeye koyacagımız panonun arasındaki mesafe 185 mt panodaki olacak gücümüzde toplam 80kw bu panodanda 15 linyeye ayrılıyor en uzak linye 120 mt ve üstündeki güç 15 kw bunların hepsi aydınlatma armatürü ve 220 v şimdi ben burda kesit hesabı yaparken hangi gerilim düşümünü alacagım ve sizce kablo kesiti olarak hem 185 metrelik anapanoya geliş hemde 120 mt lik linye için tavsiyeniz nedir şimdiden çok teşekkürler
 
armatürleri ardışık rst olarak farklı fazlarla beslersen gerilim düşümünü %3 e göre alırsın.
fakat 15kw aydınlatma armatürü kullanacağını söylemişsin. bu konuyu biraz açabilirmisin ?
 
Adem merhaba

1 direkte 15 adet 1000w 220 v armatür var kesit hesabını neye göre hesaplayacagım teşekkürler
 
Konu Mesleki yardımlaşma bölümüne taşınmıştır.
 
direkleri r s t olarak ardışık fazlarla beslersin. gerilim düşümünü trifazeye göre hesaplarsın sıkıntı olmaz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,090
Mesajlar
923,150
Kullanıcılar
451,393
Son üye
kaleli.71

Yeni konular

Geri
Üst