Rölenin resmi, şeması değil..
Hem No hem NC var. Rölenin resimlerini ekledim. Yardımcı olurmusunuz? Röleyi kontaktör ile değiştirmeden çözebilirsek çok iyi olur.İkiside NO ise,çizdiğiniz gibi.
20 lamba dediğiniz 20x40 = 800 w .Cosq ( klasik balastsa ) 0,44 .Zaten 7,7 amp. akım demektir.Elektronik ba-
lastlı ise 4-4,5 olur.Devreye sık girip çıkmıyorsa sorun olmamalı.Röleye gelen gerilimin 24 olduğundan emin-
misiniz ?Paralelleyin demek,iki kontağı üstten ve alttan birleştirin demek.
3-4 amperi nasıl ölçmüştünüz ?
..aynen öyle ark yapıyor..bende bir devrede triyak mı röle mi kullanayım derken röle ile de denemiştim..hatta başka bir forumda konu açmıştım..
ordada deneyimleyenler olmuş..
10 A lik röleler 1-2 A de yapışıyor diyordu arkadaşlar..ve ark önleyici sbubber devre tavsiye ediliyor..
..mesela otomatik sigortaların içinde ark önleyici veya dağıtıcı hücreler var..