Arkadaşlar resimdeki buattan bir aydınlatma anahtarına besleme çekeceğim. Buatta yukarıdaki borudan gelen faz ve nötr kabloları armatüre gidiyor. Ben nötr kablosunu direkt olarak nötr klemensine bağladım. Ancak fazı bağlarken sorun yaşıyorum. Buatta klemensler arası AC ölçüm yaptığımda:
Siyah klemens ile beyaz klemens (nötr) arası 220V,
mavi klemens ile beyaz klemens (nötr) arası 1V,
siyah klemens ile mavi klemens arası 120V çıkıyor.
1. siyah klemens ile mavi klemens arası neden 120 V çıkıyor? Eğer mavide faz varsa neden nötr ile arası 1V çıkıyor?
2. Kablosunu ve kendisini sıva üstü tesis edeceğim anahtarın faz nötr bağlantısını nasıl yapmalıyım? Fazı siyahtan alır mavi klemense bağlarsam daha önce boştayken 120V ölçtüğüm için sorun olur mu?
3. Daha önce 2. soruda tariflediğim gibi bağlayıp 2 sene çalıştı ama şimdi kabloda ölçüm yaptığımda ikisinin arasında 37V veriyor ve lamba yanmıyor. Bu neden olur, kabloda mı bir sorun vardır?