bildiğiniz üzere trafonun yükteki kaybı boştaki kaybından çok daha fazladır. 1600kva trafonun kaybı 2000TL yi geçyor ayda. 2000kva nın ki 3500 TL yi buluyor. O yüzden trafoyu olabildiğince gerçek çekilen güce göre seçmek avantajlıdır. Bu durumda soğutma önlemelrini unutmamak gerekir.
Bu konuda vakt-i zamanında bir araştırma yapmıştım.Bilinen trafo fabrikalarından fikir de aldım.
Şimdi efendim , 1000 kvalık bir yük için , 2000 kvalık bir trafo kullanırsak , arkadaşların zikrettiği gibi boştaki kayıplar ( demir kayıpları) artıyor.Daha güçlü trafo bobinleri,daha çok enerji harcıyor.
Fakat bakır kayıpları hakkında ne düşünüyorsunuz? 1000 kva yük için 1000 kvalık trafo kullandığımızda,haliyle ısınma azami düzeyde olacaktır.Dolayısı ile, bakır kayıpları da azami düzeyde olacaktır.Fakat 1000 kva bir yük için , 2000 kva trafo kullandığımızda,yük yarı yarıya olduğundan, ısınma da, azami ısınmanın yarısı kadar olacaktır.Bu durumda bakır kayıpları da, azalmış olacaktır.
Bu durumda , gücü 1000 kva olan bir kişi, 2000 kvalık trafo alacaksa;
iki trafonun da teknik verilerini önüne açmalı.
1000 kva trafonun şu masraflarını yazıp toplamalı;
1-demir kaybı ne kadardır.
2-tam yükte bakır kaybı ne kadardır.
2000 kvanın da şu masraflarını yazıp toplamalı.
1-demir kaybı ne kadardır
2-
yarım yükteki bakır kaybı ne kadardır.
Bundan sonra , kayıplar bazında kararını vermelidir.Arkadaşımız soruyu sorduktan sonra , aradan 2 kış 3 yaz geçmiş.Ama arkadaşımız konuya yorum yapınca , ister istemez konu ısınmış oldu.
Bu yazımı konuya yapılmış bir yorum değil de, benim değimdiğim bir konu olarak bakarsak, sizce iki trafonun kaybı arasında fark olacak mıdır?