Motor 18 kW,frekans konvertörü(İnverter)22 kW olsaydı sorun hiç olmazdı şüphesiz.Voltaj düşük gekdiğinde(Toplam motora konvertör tarafından dönüştürülüp verilecek güç de azalmış olacağından,invertör devrelerindeki bir soğutucuya bağlı olarak emniyetli soğuyarak çalışan yarıiletken elemanlarının,daha fazla ısınıp bozulması yönünde bir riski doğabilir.Motor dışında konvertör cihazı motor gücünün bir miktar fazlası veya eşiti seçilerek,mevcut çalışma şartlarından (
Şebeke voltajı dalgalanması,yüksek sıcaklıkların soğumaya olumsuz etkisi,vb.)etkilenmemesi genellikle ilk amaç olarak hedeflenmektedir.İnvertörü her şart altında,fazla zorlanıp ısınsa bile mükemmel olarak soğuturum,bu şartları zorlayarak(İlave destekli soğutma ile) sağlayabilirim diyorsanız tabiki cihazı çalıştırabilirsiniz.
Ancak, güç yetmezliğinde sorun yalnız konvertörün aşırı ısınması olmayacaktır,asenkron motora giden elektrik güç değeri de azalacağından,mevcut proje emniyeti için gücü bir miktar fazla seçilmiş asenkron motorun ,bu emniyetli fazla güç seçimini sorun olarak ortaya çıkan bu güç yetmezliği koşulunda rahatça dengeleyebilmesi gerekir ki,yeterli işi, motoru yakmadan garantili bir şekilde temin edebilsin.Benim aklıma gelen cihaz seçimiyle ilgili olumsuz kısımları bunlardan ibarettir.Yine de seçimi tamamen size bırakıyorum.Kolay gelsin.