B Tipi kaçak akım rolesi. İlginç bir husus...

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan edremit
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
A tip 6 mA, F tip 10 mA ve B/B+ tip 12 mA saf DC ofsetleri (bağışıklık) üreticilerin kendi kılavuzlarında belirtilmiş değerler. bu değerler aşıldığında KAKR'lerin koruma yapamayacağını adamlar ilan etmiş. muhtemeldir ki AC tip KAKR'ler çok daha alt seviyedeki (>6 mA) DC ofset değerinde uyuşacağı için koruma yapamayacaktır.

bunun dışında yüksek frekanslı AC ile başka bileşeni olmayan saf DC artık akımları, AC ve A tip KAKR'ler yakalayamadıkları için koruma yapamayacaklardır.

doğru yükte doğru KAKR kullanılmalıdır. üç fazlı motor sürücülerin olduğu bi devrede AC, A ve F tip KAKR ile tam koruma sağlanamaz. bahsi geçen KAKR'lerin tutturulması koruduğu anlamına gelmez.


 