B Tipi kaçak akım rolesi. İlginç bir husus...

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan edremit
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
A tip 6 mA, F tip 10 mA ve B/B+ tip 12 mA saf DC ofsetleri (bağışıklık) üreticilerin kendi kılavuzlarında belirtilmiş değerler. bu değerler aşıldığında KAKR'lerin koruma yapamayacağını adamlar ilan etmiş. muhtemeldir ki AC tip KAKR'ler çok daha alt seviyedeki (>6 mA) DC ofset değerinde uyuşacağı için koruma yapamayacaktır.

bunun dışında yüksek frekanslı AC ile başka bileşeni olmayan saf DC artık akımları, AC ve A tip KAKR'ler yakalayamadıkları için koruma yapamayacaklardır.

doğru yükte doğru KAKR kullanılmalıdır. üç fazlı motor sürücülerin olduğu bi devrede AC, A ve F tip KAKR ile tam koruma sağlanamaz. bahsi geçen KAKR'lerin tutturulması koruduğu anlamına gelmez.


 
Merhaba,

Normalde A veya AC tipi kaçak akım röleleri, alternatif akımdan kaynaklanan kaçakları algılayarak gerektiğinde elektriği keser. Ancak güneş enerjisi sistemleri, elektrikli araç şarj cihazları ve motor sürücüleri gibi bazı cihazlarda doğru akım kaynaklı kaçaklar da oluşabilir.

Buradaki önemli nokta, DC kaçağın röleyi bozması değil, rölenin kaçak akımı algılama özelliğini etkileyerek adeta körleşmesine neden olabilmesidir. Röle bu duruma geldikten sonra elektrik normal şekilde çalışmaya devam edebilir. Ancak daha sonra bir insan elektrik kaçağına maruz kaldığında, röle bu kaçağı algılayamayabilir ve elektriği kesmeyebilir.
 
Merhaba;

Arkadaşlar AC tipi röleler saf AC sinyaller için üretilmiş ürünlerdir. Günümüzde evlerimizde bulunan led ampuller, Bilgisayarlar, klimalar v.s. yükler için tasarlanmamışlardır. AC tipi röleler bir çok avrupa ülkesinde kullanımı yasaklanmıştır. Malesef ülkemizde fiyat odaklı pazarda hala satılmaktadır. Bu röleleri artık literatürümüzden çıkarmamız gerekiyor. DC kaçakların oluşabileceği tesisatlarda pahalı diye B tipi röle kullanılmıyor. Yerlerine A tipi hata malesef AC tipi röleler kullanılmaktadır. Olası DC kaçaklarda şebekeler Kaçak Akımlara karşı tamamen korumasız kalmaktadır. Röle açma yapmamaktadır. Ve satıcı bununla övünmektedir. Benim rölem tutuyor diye..... Çok üzücü...
 
Merhaba,
Şöyle bir durum da söz konusu. Günümüz çoğu cihazlarında AC DC'ye çevirilerek düşük voltajlarda kullanılmaktadır. Mesela lcd/led tv'lerde en fazla DC24V ile cihaz gerekli beslemeyi sağlıyor. Bu seviyedeki gerilimde bir kaçak, canlı sağlığı için tehlike oluşturmaz.
 
Merhaba,
Şöyle bir durum da söz konusu. Günümüz çoğu cihazlarında AC DC'ye çevirilerek düşük voltajlarda kullanılmaktadır. Mesela lcd/led tv'lerde en fazla DC24V ile cihaz gerekli beslemeyi sağlıyor. Bu seviyedeki gerilimde bir kaçak, canlı sağlığı için tehlike oluşturmaz.



DC 6V, 12V veya 24V fark etmez 6mA'yı aşan saf DC artık akımı toprağa ulaştırıyorsa devreye bağlı olan A tip KAKR körleşir. daha sonrasında insan hayatını tehlikeye sokacak ilk AC kaçak akımda da ya açmayacak ya da geç açacaktır.
 