B Tipi kaçak akım rolesi. İlginç bir husus...

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan edremit
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Kısaca,30 mA SI,300 mA selektif !
Selektif diye bir tip yok bildiğim kadar. SI tipi yukarıda yazdığım şekilde kullanınca öncelik tali/daire panosuna veriliyor diye anlıyorum.

Burada
Selektivite için her zaman başlangıç noktasına yani ana panoya S tipi yani gecikmeli kaçak akım takılması en doğru yöntemdir. S tipi kaçak akımlar kaçak akım anında hemen açma yapmaz yaklaşık 1 saniye kadar gecikmeli açma yaparlar ve bu gecikme sayesinde bir öndeki yani tali panodaki kaçak akım koruma ürünü açma yapıp selektif koruma gerçekleşir.
böyle denmiş.
 
Son düzenleme:
Kaliteli firma satış listelerine bakarsanız,
hepsinde selektif fiyatı görürsünüz.Eaton-
da,ayrıca gecikmeli ! tip fiyatınıda görür-
sünüz.
 

Ekli dosyalar

Selektif diye bir tip yok bildiğim kadar. SI tipi yukarıda yazdığım şekilde kullanınca öncelik tali/daire panosuna veriliyor diye anlıyorum.

Burada

böyle denmiş.

30mA KAKŞ'lerin tipi ne olursa gecikme söz konusu değil.
seçicilik sadece 300mA'lik KAKŞ'lerde mevcut.

şu örnekleri inceleyin lütfen:

lgrnd.png



schndr.png
 
Bunu bir örnekle deneyerek gördünüz mü yada burda paylaşın kullanıcılar da istifade etsin.
Aslında bu anlattıklarımın teknik dayanaklarına ufak bir internet araştırmasıyla ya da yapay zeka araçlarına sorarak çok rahat ulaşabilirsiniz. Yabancı kaynaklarda "RCD Blinding Effect" (Röle Körleşmesi) diye geçiyor konuyla ilgili sayısız makale var.

YouTube'da bu durumu net bir şekilde gösteren Türkçe bir test videosuna ben denk gelmedim. Bir süredir bu deneyi kendi imkanlarımla yapmayı planlıyordum. Fırsat bulup test düzeneğini kurduğumda videosunu çekmeyi başarırsam, konunun havada kalmaması için mutlaka gelip bu başlık altında sizlerle paylaşacağım.
 
epey zaman geçmiş. o zamandan bu güne epey konuştuk, yazdık, tartıştık. çürüyen tezleri ve yanlış bi çok bilgiyi sildik yerlerine yenilerini ekledik fakat artık akım konusunda sözü hala bitiremedik :)

Dc kaçaklar 6ma geçtiğinde a ve ac röleler satürasyona uğrar tamamen kör olur. koruma tamamen ortadan kalkar. ac kaçaklarıda göremez.

AC ve A tip KAKR'lerin yüksek frekanslı AC akımlara karşı miyop olduğu rivayet ediliyor, aslı var mı?

Bunu bir örnekle deneyerek gördünüz mü yada burda paylaşın kullanıcılar da istifade etsin.

aşağıdaki videoda AC tip KAKR, 6mA saf (*roin) DC akımla değil dalgalı DC akımla uyuşturuluyor:

 