warlockdoro
Üye
- Katılım
- 27 Şub 2008
- Mesajlar
- 9
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
cca didiğimiz kablu bu mu? pvc mi silikon mu,direnç değeri ve ısısal özlleikleri nedir?
Aluminyum bakıra göre 2 kat daha ucuzdur. Elektrik iletimi veya dağıtımı yapacaksanız aynı işi bakıra göre yarıyarıya ucuz olacaktır.
Ancak Aluminyumun direk iletken olarak kullanılamaz.Kullanılırsa Beverly hills club yangınında ki gibi 200 kişi ölür. Bu yüzden Amerikada aluminyum iletkenli kablo kullanılmamakla birlikte tüm dünyadada kullanılmamaktadır. Ancak Aluminyumun problemlerini çözerseniz iletken olarak kullanabilirsiniz. Bunun için merdiven altı yerine profesyonel firmalarla çalışılmalıdır.
1-Aluminyum hemen oksitlenir zamanlada oksit miktarı artabilir. Bu oksit son derece yalıtkandır ve elektrik kontakları için ölümcül sonuçlar doğrur. Bu sebeple kesinlikle kalay , nikel , bakır bir malzeme ile kaplanmalıdır. Bunun böyle olmadığını oksit tabakasının parçalandığını falan söyleyenlerede para insanlara neler söyletiyor deyip oksit tabakasının parçalanmasının oksit tabakasını daha çok kalınlaştırdığını anlatın.
2-Aluminyumun sürekli basınç altında şekil değiştirme özelliği bakıra göre çok yüksektir bu yüzden vidalı klemens tarzı eklerde yada yay baskılı kontak bölgelerinde dikkatli olmak gerekir çünkü gevşeme oluşacak ve kontak basıncı azalacaktır. Ayrıca gerek yay baskılı gerekse vidalı kontaklar alumniyumun üzerindeki kaplamayı parçalayacağından o bölgeler ısının ve 50 hz titreşimin etkisiyle hızla oksitlenip madde 1 gerçekleşebilir.
3- Aluminyum iletkenleri dikdörtgen kesitli kalın , en az 5 mm olarak kullanırsanız şekil değiştirme özelliği minimuma iner bunuda civata ve somunların altında çanak pul koyarak tölere edebilirisiniz. Yani aluminyumu ince kablo olarak değilde kalın bara olarak ve madde 1 deki gibi kaplamak suretiyle kulanmak en doğrusudur. Zaten paranın düşünüleceği kısım burasıdır. Diğer ince kablolar için değmez diye düşünüyorum.
4- Son zamanlarda içi aluminyum dışı bakır iletkenler çıktı. İletkenlerin dışı bakır olduğu için kaplama derdi ortadan kalktı. Bakır iletken hattına göre 0,75 daha ucuz. Ancak akım taşıma kapasiteleri çok farklı , hiç kimsenin elinde güncel test sertifikası yok , ayrıca iletkenlerin ucuna takılacak kablo pabuçları bu tip kablolar için olmalı ve kesinlikle test edilmelidir. Sonuçta elektrik işinde kullanılacaksa direnç önemlidir satın alırken dirence göre satın alın kesinlikle kesit tablolarına göre değil.Direnci ölçebiliyorsanız ölçün.
Bu kablolar satılırken elektrikli soba vs ile kullanmayın diyorlar. Peki 12000 btu klimada da kullanlılmaz değilmi?. sonuçta oda 1000 w a yakın enerji çekiyor... eski tip bakır kablo bulmakta çok zor artık.
Yok hocam ne NGA sı eski tip derken bir ironi yaptım. Artık mahalledeki esnafta internetteki esnafta TTR kablo isteyince direk CCA kablo çıkarıyor. Nedenide ucuz diye... Bizde sormadan alıyoruz. Neyseki olaya uyandım ve direk bakır kablo arıyorum. Tabi bu demek değilki CCa kablo kötüdür. Onuda alın tv küçük ev aleti vs kullanacağınız yerde kısa uzatmalarda kullanın. Ama ben klima için bakır TTR kablo alacağım..." Eski tip bakır kablo bulmakta çok zor artık" ne demek ? Nerede yaşıyorsunuz ? Eski tip-
ten kastınız NGA ise,o kalkalı 60 yıl oldu.