Balast kullanımıyla ilgili

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

chati

Üye
Katılım
31 May 2007
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
40
kullandığımız acil aydınlatma lambaları ilk kullanımda 2 saat kadar yanmasına rağmen şimdi hemen sönüyor. montajı sırasında balastlarını söküyorduk. sorunumuzun balastları kullanmamayla bir ilgisi olabilir mi?

ayrıca balast kullanımıyla ilgili yardımlarınızı bekliyorum.
 
Sn: chati
Dediğiniz gibi sorun balastları kullanmamanızla alakalı, mevcut armatürlerin balastları çıkarma nedeniniz nedir peki ?

Balast: TS EN 50294 standardının madde 3.4’ünde tarif edildiği şekilde; kaynak ile bir veya daha fazla deşarj lambası arasına yerleştirilen, endüktans, kapasitans ya da hem endüktans hem de kapasitans yoluyla lambanın akımını gerekli değerde sınırlayacak şekilde görev yapan ünite olup, bir veya daha fazla ayrı parçadan oluşabilir. Aynı zamanda, kaynak gerilimini dönüştüren tertibatlar ve ateşleme (starter) gerilimi ön ısıtma akımının verilmesine, soğuk ateşlemeyi önlemeye, stroboskobik etkileri azaltmaya, güç faktörünü düzeltmeye ve/veya radyo parazitini bastırmaya yardımcı olan düzenekler de içerebilen floresan ışık kaynaklarının Elektrik esaslı olarak çalışan parçasına denir.


Dünyada enerji tasarrufu başta olmak üzere, bir çok sebebten dolayı endüktif balastın yerini Elektronik balast almıştır.
Elekronik balast endüktif balasta göre %30’ varan enerji tasarrufu sağladığı gibi lambasının ömrünü artırır. Hem eletrik tüketimini, hemde lambanın ömürü ile % 50 tasarruflara varan oranlara çıkarmak mümkündür. Özellikle çok katlı dikey ve yatay büyük binalarde binlerce aydınlatma armatürü enerji tüketiminin ortalama yarısı tutmaktadır. Bu noktada balastlı ampul kullanıyorsanız ilk yatırım maliyeti yüksek olmasına rağmen enerji tüketimi, bakım ve işletme maliyetini büyük oranda aşağıya çekeceksiniz. Örneğin 5000 armatürlü bir binada ayda ortama 500 ampul gideriniz varsa (buna bakım işletme maliyetinide eklemek gerekiyor) tahmini olarak elektronik balastlı olsaydı 350 ampul gideri olacaktı.

(Alıntıdır)
 
Armatürlerin üzerlerinde balastları mevcuttur emergency kitte armatürün orjinal kiti değilse örneğin başka bir marka balastlı akü kiti ise adaptasyonda ve çalışmada sorunlarla karşılaşmanız mümkün. Bunu bizde bir çok kez tecrübe ettik. Emergency kitini (akü kitini) armatürü aldığınız firmadan almaya özen gösteriniz yada armatüre uyumlu kit tercih ediniz.Birde bu konuyla ilgili çokça yapılan mantık hatasına değinmeden edemeyeceğim acil aydınlatma armatürleri,exıt armatürleri ups panosundan ve bağımsız bir linye üzerinden beslenmesi gerekir çoğu projede şebeke linyesindeki armatüre paralel sorti olarak gösteriliyor ve uygulanıyor.Akü kiti şarj olmadığından acil durumdada yanmıyor saygılar...
 
Arkadaşlar ilginiz ve yardımlarınız için teşekkürler.

balastı çıkarma nedenine gelince: bu kiti acil aydınlatma olarak kullanacağımız içindi. bağlantısını yapınca hemen yanmaya başlıyor. aynı zamanda sarj da oluyor. bağlantıyı açıncada doğrudan acil aydınlatma moduna geçiyordu. bu arada yıldız elektriğin acil aydınlatma armatürünü kullanıyoruz. daha önce kullanan varsa.
 
arkadaslar balantlarla ilgili daha basit bi aciklama verebilirmisiniz nebileyim mesela ferekans ayarlar akim seviyeler veya volt transformatorudur gibi ihtiyacim olan 220/380 bi osram balanst i aramaya gittigimde saticilardan 220-220 balanst olmaz gibi bi tepki ile karsilastim konuya tam hakim olmadigim icin ciddi bi cevap veremedim ve bilenler varsa ogrenmek istiyorum

Bide sunu anlamak istiyorum acil lambalar surekli olarak minumum bi aydinlatmayi saglamak icin mi yoksa acil durumlarda devreye girmeli benim calistigim firmada acil lambalar surakli calisiyor odalarda bile anhatara baglanmiyor .
simdiden tesekkurler .
 
sayın teknik adam, emo' dan indirdiğim bilgi sayfasında da şebekeye paralel gösterilmiş.
zaten şebeke varken şarj olan akünün, şebeke gittiğinde yanması bu yolla sağlanamaz mı sizce?
 
Oncelikle suradan baslayayim acil kitli lambalarin montajinda sadece akuye giden baglanti kesilmeli boylece akunun alindigi gibi kalmasi saglanir teslim veya devreye alma esnasinda aku baglantisi yapimak en mantikli olanidir . Cozum iki acil kitli lambalara iki adet linye gelmeli bir linye tum acil kitlerini besliyecek diger linye lambanin balanstini besleyecek . Normal balanstin anahtarini kapattiginiz taktirde lamba tamemen soner ve akuye hicbir zarar vermez

- Yorumlarla ilgili bir duzeltme yapmak istiyorum . Acil aydinlatmalar kitli ise asla UPS baglanmamalidir bu buyuk bir hatadir . Gerekce senaryosu soyledir
Acil aydinlatmarin kullanimi mahalleri terk ederken gerekli aydinlatmayi saglamak ve asil gerekcesi tehlike aninda insanlarin panik yapmadan yeterli isik altinda tahliye edilmeleri . (burda elk acidan en buyuk tehlide elk kesilmesi )
Devam ediyorum bina disinda buyuk bir patlama oldu ve trafoda arza oldu ve elk kesildi . Sizin hicbir armaturunuz yanmayacak insanlar panik icinde ??? Cuku acil aydinlatma kitlerinizin acil kitleri elk kesildiginde bi haber cunku ups hala onu besliyor Bu sebepten acil kitleri hicbir kesiciden gecmeden direk hattan alinan bir linyeye baglanmasi en iyisidir .

Aklima suda geldi lambalarini takmazsan sanirim akuler bosalmaz balanstlarla ugrasmaktan iyidir

Bahsettigim sekilde lambanin balanstina gelen hatti (acil kitine degil ) anahtarlayarak yakip sondurmenz mumkun ve hic bir sakincasi yoktur
 
Arkadaşlar,

acil aydınlatma işi ups üzerinden beslenen hatla akkor flamanlı lambalarla yapılır. belli noktalara gerek görülmesi halinde dönen uyarı ışıkları konur. böylece iskendercice arkadaşın dediği kişileri uyarmak sorun ortadan kalkar. yoksa piyasada satılan o uyduruk ışıldak tarzı şeylerden acil aydınlatma olmaz.
 
Guzel olanda sanirim birbirimizi tamamlamak ve yorum yapmak .
Lambalari montaj esnasinda takilmazsa sistem devreye alinana kadar akulerin bosalmiyacagini dusundum bu felaketi biraz acabilirmiyiz eger boyle ise benide bu felaketten dondurursun
Ikinci olarak ayiron arkadasimin dedigi gibi akkor flamenli lambalari Ups gibi bir sistemde verim acisindan hicde mantikli bulmuyorum . Isaldak sistemi sanirim en basit maliyet verim orani acisindan cay ocaklari kahvehaneler icin uygun ama bundanada bahsetmiyorum
 
Kusura bakmayin yarim kaldi . Yukardaki yazilari okudum fakat acil aydinlatmalari Ups den beslemek icin mantikli bir gerekce bulamiyorum kusura bakmayin belki bu ufak noktayi yakalayamadim lutfen bana yardimci olun . Ben kendi tezimi sunuyorum sizinkileride bekliyorum

Ups den gelen hatti normal balansta cektik anahtar kapali konumda elk kesintisi oldu armaturlerin normal balanstlarina elk ups uzerinden besleniyor fakat acil kitleri hatta gerilim algilamadigi icin ups hattini devredisi birakip piller uzerinde beslemeye geciyor . bana mantikli gelmiyor . Ups hattinin acil kitine baglanma kousu zaten kapandi sanirim
Ayrica Ups gibi bir sistemi hali hazida akuleri bulunan armaturler varken onlar uzerinde harcamakta bana mantikli gelmiyor
Arti serverlar bilgisayarlar cctv gibi pahali sistemleri besleyen ve sonderece hasas sistemleri korumakla yukumlu bir sistemi yuksek ark degerleri olan adi anahtarlarla kotaklamak vasitasiyla riske atmak bana son noktayi koyduruyor .
Ve son olarak hepimiz her kosebasina bir ups koymuyoruz genelde tek merkezli yada sinirli sayida ups kullaniyoruz . Binanin bir kisminda yangin cokme vs bir sorun ciktiginda hicbir sorun olmayan kisimlarda ses duman alarm kaynakli panik icinde olan insanlari ups hattindaki sorun yuzunden aydinlatma hatti normal olmasina ragmen karanliga bogma riski buyuk bir ups Sigorta ile koruyamayiz Bu her nekadar zor bi ihtimal gibi gorunsede bence risk tasiyor
Her turlu yorum icin simdiden tesekkurler burasi bi okul degil amac hatalarimizi duzeltmek . Gercekten konunun uzmani varsa dergi gibi her ay bi konu alsin ele anlatsin bizde okuyalim ama forumlarin amaci ortak paydadaki insanlarin ele ele birbirlerini gelistirmesidir . Yazilanlarin halati yanlis yada sacma olma ihtimali bile vardir .
Herkeze saygilar selamlar
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…