Bara sistemlerinde ısı kayıplarının hesaplanması

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,059
Puanları
481
Yaş
54
1620803594772.png

1620803620041.png

1620803646076.png


Kaynak:https://www.rittal.us/pub/media/catalog/catalog_pdf/3_5019.pdf
 
EAE Panelmaster dokümanlarındaki İletken sıcaklığı farklı baralar için güç kaybı hesabının yapılmış olduğu sonuçlar aşağıda bulunmakta.

1621253605916.png


Panelmaster dokümanlarındaki baralar için güç kaybı hesabı formül de aşağıda bulunmakta.

1621253918467.png
 
Schneider Orta Gerilim teknik kılavuzunda da konu ile ilgili aşağıdaki formülü vermiş.

1621590561331.png
 
Kaynak: IEC 61439-1 © IEC:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies(sayfa 128-129)

1622198343978.png

1622198369768.png

1622198387978.png


1622208450218.png
 