CEVDET ÇALIK Profesyonel Üye Katılım 30 Ara 2009 Mesajlar 1,059 Puanları 481 Yaş 54 12 May 2021 #1 Kaynak:https://www.rittal.us/pub/media/catalog/catalog_pdf/3_5019.pdf
Konu Sah CEVDET ÇALIK Profesyonel Üye Katılım 30 Ara 2009 Mesajlar 1,059 Puanları 481 Yaş 54 17 May 2021 #2 EAE Panelmaster dokümanlarındaki İletken sıcaklığı farklı baralar için güç kaybı hesabının yapılmış olduğu sonuçlar aşağıda bulunmakta. Panelmaster dokümanlarındaki baralar için güç kaybı hesabı formül de aşağıda bulunmakta.
EAE Panelmaster dokümanlarındaki İletken sıcaklığı farklı baralar için güç kaybı hesabının yapılmış olduğu sonuçlar aşağıda bulunmakta. Panelmaster dokümanlarındaki baralar için güç kaybı hesabı formül de aşağıda bulunmakta.
Konu Sah CEVDET ÇALIK Profesyonel Üye Katılım 30 Ara 2009 Mesajlar 1,059 Puanları 481 Yaş 54 21 May 2021 #3 Schneider Orta Gerilim teknik kılavuzunda da konu ile ilgili aşağıdaki formülü vermiş.
Konu Sah CEVDET ÇALIK Profesyonel Üye Katılım 30 Ara 2009 Mesajlar 1,059 Puanları 481 Yaş 54 28 May 2021 #4 Kaynak: IEC 61439-1 © IEC:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies(sayfa 128-129)