basınç şalteri

elektro34

Üye
Katılım
9 Şub 2007
Mesajlar
242
Puanları
1
Yaş
40
herkese merhaba yıldız-üçgen çalşan bir kompresörde basınç şalteri üçgen kontaktöründen sonramı yoksa devreninbaşında sigota çıkışından mı enerji almalıdır bir fark yaratır mı bir sorum daha olacak bu kompresörde birde valf var bu valf kumanda devresinde nerede olmalıdır.ilgilenen herkese teşekkür ederim.
 
basınc salterı guc devresınemı baglı yoksa kumandayamı baglı kardeşim
 
sigortadan ve termikten sonra koymanda fayda vardır basınç salterinin kontagını

bu valfle neyi kontrol edeceksin kompresörü zaten basınç sarteriyle acıp kapatıyorsun cıkışına koymaya gerek yok zaten ama sistemde kacak var ve kompresörün içindeki hava bitmesini istemiyorsan cıkışına koyacaksan farklı bi yerden kumanda etmen gerekiyor.
 
basınç şalteri güç devresine bağlı sistemde valf var ben bu valfi kumanda devresinde nereye bağlayacağım.
 
Komprosörün motoru yıldız üçgen çalışıyorsa basınç şalterini start butonu gibi kullanman yeterli basınç düşünce kontağını kapatsın motoru devreye soksun. basınç ayarlanan seviye ye geldiğinde kontağını açsın motoru durdursun. Valfde motor yıldızdayken açıp hava dolmasını engellesin ki motor rahat kalkış yapsın.Üçgene geçince kapatsın.
 
yıldız kontaktü ile beraber çalıştırman yeterli.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,852
Mesajlar
930,756
Kullanıcılar
452,707
Son üye
128bpm

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst