Merhaba, basınç transmiterı pistonlu pompa çıkışına bağladım ama sürekli arıza yaptı,ani basınç değişiminden kaynaklanabilir mi yoksa sebebi ne olabilir
 
Merhaba, basınç transmiterı pistonlu pompa çıkışına bağladım ama sürekli arıza yaptı,ani basınç değişiminden kaynaklanabilir mi yoksa sebebi ne olabilir
yani sizin basınç transmitterinizin ölçüm aralığı nedir , hattaki basınç nedir ? Ayrıca neyin basıncını ölçüyorsunuz ?
 
yani sizin basınç transmitterinizin ölçüm aralığı nedir , hattaki basınç nedir ? Ayrıca neyin basıncını ölçüyorsunuz ?
Çalışma aralığı 0-500 psi ama 250 bar transmiter takılı basınç daha fazla çıkmaz pistonlu pompa çıkış basıncı çok değişken ,bu arada atık su petrol türevi
 
1 psi 0.068 bar'a eşit olduğunu düşünürsek;
500 * 0.068 = 34 Bar eder, dolayısı ile 250'barlık bir transmitter ile hassasiyet almanız pek mantıklı değil.
 
1 psi 0.068 bar'a eşit olduğunu düşünürsek;
500 * 0.068 = 34 Bar eder, dolayısı ile 250'barlık bir transmitter ile hassasiyet almanız pek mantıklı değil.
Hassasiyet konusunda haklısınız ama hassasiyet çok lazım değil sağlıklı çalışırsa işimizi görür
 
Transmiterin özellikleri neleri nelerdir, gerçekten de bağlı buluntu hatta basınç oluşuyormu ?
Örneğin çıkış 0-20 ve 4-20 mA ise basınçsızken kaç ma okuyorsunuz ve transmitter yüke girdiğinde bu değerlerin oransal olarak yükseldiğini gözlemleyebiliyormusnuz ?
Tabii diğer taraftan transmitter 0. .10V dc veya başka bir transmitter de olabilir sonuç olarak ne olduğu değil çalışıp - çalışmadığını buradan yazarsanız daha açıklayıcı olur, hatta öyle düşünüyorum ki ölçtüğünüzde sorunun en azından 50% sini kendiniz çözmüş olacaksınız.
 
Hocam 4-20 normal çalışıyor 2 saat gibi sonra yanıyor. basınç o kadar yükselmesi imkansız
 
4-20 ma Sinyalleri ölçmen gerekecek.
 