BASINÇ SENSÖRÜ İLE İNVERTÖRÜ NASIL SÜREBİLİRİM

Katılım
7 Nis 2013
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
34
Mrb arkadaslar sitede 3 kw hidrafor motorunu sudaki basınca göre basınc yükseldiginde motor düşük hz de basınc düştügünde yüksek devirde istenilen basınca gelindigin de motoru durdurmak istiyorum bu konu benim için çok önemli ama kütahya da tam destek alamadım yardımcı olursanız sevinirim
 
hangi marka inverterle yapacaksın marka belirtirsen yardımcı olmaya çalışıırz.
 
Bu işi sadece bir basınç transmiteri ve inverter ile yapamazsın.Söylediğin seneryoyu değerlendirecek ve ona göre pompanı sürecek bir plc gerekir.Basit bir plc ile isteğin senaryoya uygun bir program yazarak bu işi yapabilirsin.
Örneğin basınç transmiterinden okuduğun analog bilgiyi Siemens logo akıllı rölesinin dahihi analog girişine gir, ister bir analog çıkış alarak inverterini sür istersen (burada pıd kontrole gerek yok) digital çıkışlarını kullanarak 3 bit hız değeri gönderip inverterden bunlara göre hız değerleri vererek hiçbir ek donanıma gerek duymadan sadece bir logo ile bu işi yapabilirsin.
 
Bu işi sadece bir basınç transmiteri ve inverter ile yapamazsın.Söylediğin seneryoyu değerlendirecek ve ona göre pompanı sürecek bir plc gerekir.Basit bir plc ile isteğin senaryoya uygun bir program yazarak bu işi yapabilirsin.
Örneğin basınç transmiterinden okuduğun analog bilgiyi Siemens logo akıllı rölesinin dahihi analog girişine gir, ister bir analog çıkış alarak inverterini sür istersen (burada pıd kontrole gerek yok) digital çıkışlarını kullanarak 3 bit hız değeri gönderip inverterden bunlara göre hız değerleri vererek hiçbir ek donanıma gerek duymadan sadece bir logo ile bu işi yapabilirsin.
basınç transmiteri ile rahatlıkla kontrol edebilirsin.0-10v 4-20ma ben 2 adet paket hidroforu basınç transmiteri ile kontrol adiyorum. slm
 
logo hiç kullanmadım ama anladım dediğinizi çok tşk ederim delta 14ss var elimde onunla halledicem saolun
 
bu çok basit birkaç yerde kullandım öncelikle basınç transmiterinin çıkış uçlarına 500 ohmluk bir direnç bağlarsın 4 ma de 2 volt 20 ma de 10 volt çıkış elde edersin bu çıkışı invertörün pot ucuna ters ve seri olarak bağlarsın.böylelikle pot ile ayar imkanında olur.pot girişine seri bir diyot bağlayarak ters gerilim uygulamanında önüne geçebilirsin.
 
bu yapmak istediğiniz pıd kontolle gerçekleştirilebilir altivar 61 ve basınç sensörü size gereken sensöör 4-20 ise ona göre analog giriş ayarlarından sensörünüzü ayarlarsınız
 