Bana göre her röle bu işi yapabilir. Hemde ölçüm OG den yapıldığından daha da sağlıklı olacaktır. 8 Yıl önce Kahramanmaraşta ki bir müşterimize bu şekilde bir bağlantı tavsiye etmiş ve sorunlarından da kurtulmuştuk.
400kVA (34,5/0,4kV) trafoyu göz önüne alalım tam yükte;
O.G.'den çekilen akım;
S=1,732xUxI
400000=1,732x34500xI
I=6,69A
A.G.'den çekilen akım;
400000=1,732x400xI
I=577,36A
Yani Trafonun A.G'den çekilen akımı ile O.G.'den çekilen akımı arasında 86,3'lük bir oran var.O.G. akım trafosu 20/5 olsun bu oranı röleye girebilirsiniz ancak Akım bilgisini O.G.'den alıyorsanız gerilim bilgisinide O.G.'den almanız gerekir aksi taktirde faz kayması oluşacağından kompanzasyon doğru çalışmaz çünkü rölenin aldığı veriler hatalıdır.
Gerilim trafosundan bilgi almak içinde eğer hücre uygunsa gerilim trafosu taktırmanız gerekir mevcutu kullanamazsınız çünkü o ölçüm sayaç içindir ayrıca mühürlü bölmededir.
Bu dediğim problemleri kendi içersinde yazılımında gideren röleler var Sn gunerdr'e sormuş olduğum röle markaları bunlardı ama marka ismi alamadım maalesef ! Sadece 3500euro'luk bir fiyat bilgisi alabildik kendisinden.