Bayramda çalışmayacak büyük tesisler için

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
Bayramda 3-4 gün çalışmamış tesiste geçen sene kapasitif %45 endüktif %0.50 dolaylarında gitmiştir.3 tane trafo mevcut ve bunlara bağlı makinalar.Muhtemelen aydınlatmadan başka birşey çalışmayacak.Ne gibi bir önlem alabiliriz?
 
önceki çalıştığım işyerinde sabit kondansatörleri de devre dışı bırakırdık ve her vardiyada (günde 3 kez) sayaç değerleri alındığından dolayı oranlara göre bazı vardiyalarda sabitler açılıp veya kapatılırdı...
 
Sabitlerinizi yarı yarıya düşürün kolay olacaksa. Tabii toplam ay içi kapasitif/aktif oranı ne olmuştu ona da bakmak gerek, ceza sınırına (%15) yaklaşmamışsanız birşey yapmanızda gerekmez.
 
Bu tesis hakkınad daha ayrıntılı bilgi verirsen daha iyi yardımcı oluruz misal iki bilgi önemli bu durumda
1. Trfao kaç kVA?
2. Sabit kondansatör kaç kVA?

Bu iki soruyu yanıtlarsan daha fazla yardımcı olabilirim. Ama durum onu gösteriyor ki sabit kondansatör gücünüz trafoya uygun seçilmemiş. Eğer seçilseydi boşta çalışma da kapasitif yüklenmeye neden olmazdı ...
 
sistemde sıkı sık kondansatör değiştiriliyor galiba normalde cezaya girmemeniz gerekiyor sanırım sistemin başka sorunlarıda var galiba biraz daha detaylı bilgi verirseniz ????
 
Og kablosu üzerinden akım bilgisi ile güç hesaplanır ve AG tarafından kompanzasyon yapılır, özel üretim akım trafoları sayesinde AG tarafından 1.5Kvar trifaze kondansatörü ölçüp işlem yapma hassasiyetine sahiptir.
artık trafo sabit kapasite sorunu ortadan kalkmıştır, enerji ölçüm sayacı ile ilişkisi olmadığından kuruma hesap vermek zorunda kalmazsınız

bu sayede işletmedeki yükler düşdüğünde reaktif güç kontrol trafonun reaktif kayıbınıda kompanze eder ayrıca sisteminde AG tarafına SVC sistemide uygularsanız fazlarda dengesizlik olsada kesintisiz bir kompanzyon yaparsınız
 
Og kablosu üzerinden akım bilgisi ile güç hesaplanır ve AG tarafından kompanzasyon yapılır, özel üretim akım trafoları sayesinde AG tarafından 1.5Kvar trifaze kondansatörü ölçüp işlem yapma hassasiyetine sahiptir.
artık trafo sabit kapasite sorunu ortadan kalkmıştır, enerji ölçüm sayacı ile ilişkisi olmadığından kuruma hesap vermek zorunda kalmazsınız

bu sayede işletmedeki yükler düşdüğünde reaktif güç kontrol trafonun reaktif kayıbınıda kompanze eder ayrıca sisteminde AG tarafına SVC sistemide uygularsanız fazlarda dengesizlik olsada kesintisiz bir kompanzyon yaparsınız

Sn Gunerder hangi röleler bu yapıya uygun. Yani Akım bilgisini O.G.'den alıp gerilim bilgisini A.G.'den alan röle marka modelleri neler?
 
bildiğim üzre bir yabancı role var bu işi yapan fiyatıda 3500 € civarında
burada önemli olan OG trafosundan kaynaklı faz kayıklığını kompanze etmek ve OG kısmında akım düşük olduğundan min algılama akımınında düşük olması gerekli gibi gibi etkenler var
Gruparge SVC bununla kalmayıp AG tarafından SVC çalıştırıyor yani endüktif yük sağlayan bobinleri 1000 adımda ayarlıyor. bununda sonucu olarak düşük güçlü yükleri rahatlıkla kompanze edebilirsiniz
ayrıca ölçümler sonucunda trafo reaktif kayıbının üç fazdan eşit olmadığını tespit ettik yani sabit kondansatörünüde ayarlamak düşük güçlü sistemlerden zor oluyor. tabi bu sistemi kullandığınızda zorluk kalmıyor
 
1600 ,1600 ve 1250 KVA gücünde trafolarçSabit değerleri deneme yanılma ile bulabilirz ancak.Ki akşamları tesiste aydınlatmada mevcut olacak.
 
Sn Gunerder hangi röleler bu yapıya uygun. Yani Akım bilgisini O.G.'den alıp gerilim bilgisini A.G.'den alan röle marka modelleri neler?

Bana göre her röle bu işi yapabilir. Hemde ölçüm OG den yapıldığından daha da sağlıklı olacaktır. 8 Yıl önce Kahramanmaraşta ki bir müşterimize bu şekilde bir bağlantı tavsiye etmiş ve sorunlarından da kurtulmuştuk.
 