TuKa ' Alıntı:Merhaba,
2008 yili basinda degisen yeni oranlar dogrultusunda kompanzasyonumuzu daha saglikli yapabilmek amaciyla guc kontrol rolemizi ve kondansatorlerimizi degistirecegiz. Mevcut durum yetersiz kaliyor ve cezaya girmek uzereyiz. Elektrik benim uzmanlik alanim degil ancak dogru karari vermek istiyorum.
Yeni guc kontrol rolesinin markasi/modeli konusunda yardiminiza ihtiyacim var. Her gun duzenli olarak olcum yapip, MS Excel'de yaptigimiz basit bir program ile oranlarimizi takip ediyoruz. Uzmanligimiz bu olmasada; yeni alinacak guc kontrol rolesini kullanmayi ogrenip, bir profesyoneli cagirmadan kendimiz problemlerimizi cozebilmek istiyoruz. Tabiki sistemin montaji, ilk devreye alinmasi ve belirli araliklarla kontrolu profesyoneller tarafindan yapilacak. Biz sadece gunluk kullanimi kendimiz yapabilmek ve hatali durumlari hemen gorebilmek istiyoruz. Dolayisiyla kullanim kolayligi bizim icin onemli. Ama gerekli tum fonksiyonlari barindiriyor olmasi daha onemli.
Montaji yapacak olan firma; Entes RG3-12C onerdi. Ancak sizin forumda ElektroPan EKR24k ve KRK Karaca ZeroVAR modelleride kullanim kolayligi ve ozellikleri acisindan oneriliyor. Sanirim piyasada Entes RG3-12C'i bilen/kullanan daha cok ve problem halinde cozmemiz daha kolay olur diye dusunuyorum ama diger modellerden eksik bir tarafi varsa simdiden bilmekte fayda var.
Bizim gibi kompanzasyon takibini kendisi yapacak olan kucuk firmalara bu 3 modelden hangisini onerirsiniz? Veya bunlarin disinda onerebileceginiz baska bir marka/model varmi?
Baglanti gucumuz 50 kVA.
Yardimci olabilirseniz cok sevinirim.
Isıtıcı yükleri bu akım farkında sorun yaratabilir ama. Dikkat edin!ZORHAN ' Alıntı:...Burda takip edilmesi gereken ve genelde gözardı edilen fazlar arası çekilen akım farkıdır. Fazlar arası çekilen akım farkını ise monofaze kondansatörler kullanarak dengeleyebiliriz.
ZORHAN ' Alıntı:...Bu arada vurgulamam gereken bir konu daha var 525 volt 5 kVar'lık bir kondansatör, 400 voltta kullanıdığında yaklaşık 3 kVar'a iner...
Isıtıcı yükleri bu akım farkında sorun yaratabilir ama. Dikkat edin!ZORHAN ' Alıntı:...Burda takip edilmesi gereken ve genelde gözardı edilen fazlar arası çekilen akım farkıdır. Fazlar arası çekilen akım farkını ise monofaze kondansatörler kullanarak dengeleyebiliriz.
ZORHAN ' Alıntı:Fazlar arası akım farkını oluşturan yükün omik, indüktif yada kapasitif yük olup olmadığını roleden bakarak bir zahmet kontrol ediversinler değil mi? genç arkadaş, fazla akım çekilen fazın o andaki cosQ değerinden rahatlıkla anlaşılabilir.
Bu arada reaktif güç kontrol rolesinde olması gereken özelliklerden biride 3 faza ait akım, gerilim, cosQ vb. değerleri aynı anda görmemize imkan sağlayan türde olması.
Kolay gelsin.