Alıntı;
Sayın genç arkadaş
0,5 kvar kondansatörü devreye alabilir diyorsunuz. 0,5 kvar=500 var. 500 var/230 volt=2,17 amper çeker. 2500/5 akım trafosu bu 2,17 amperi (2500/5=500 ) 2,17/500=0,00435 amper , YANİ 4,35 mili amper olarak okur.Röle bu kadar çok hassas mı ?
saygılarımla
açıkçası rolenin ölçüm akımını minumum 10Ma olarak müşterilere belirtiliyor ama bundanda düşük akımlarda çalıştığını bizler biliyoruz, ve buda bizim denemelerimiz için güzel bir saha oldu.
Alıntı;
Sayın meslektaşım
Tense röleyi iyi bilmiyorum.
Kademe sayısı mükemmel.11--Ancak bu kademelere kondansatör güçlerini kendimiz mi gireceğiz.Yoksa bazı röleler gibi otomatik olarak kendisi tanıyor mu.? 2- Bazı röleler gibi akıllı alıp çıkarma yapıyor mu?.Yani ihtiyaca göre kondansatörleri Hızlı VEYA yavaş alıyormu.?. 3-- Ceza oranları ayarlanabiliyor mu ?
kondansatör güçlerini role hesaplıyor, sisteme ihtiyacı kadar kond. alıyor , ceza oranları ayarlanabiliyor , sisteme cevap algoritması çok başarılı
Siz saygıdeğer meslektaşlarıma burdanda bir haber vermek istiyorum piyasadan gelen sıkıntılara istinaden, kendimizce bir şeyler düşündük; küçük işletmelerin bakımlarında sistemi trifaze yapmak için 2 akım trafosu daha bağlamak gerekli panolarda yer olmuyor ve 200/5 akım trafosundan aşağı olan akım trafolarının bağlantıları geçmeli değil
roleye direk bağlanabilen 500Ma-200A kadar direkt bir akım trafosu ile kompanzasyon yapılıyor. hem yerden tasarruf, hem montajı kolay, hem fiyatı makul. inş hayırlı olur
Saygılarımla