Besleme arizasi yardim lutfen

teorik olarak biri aciklasin :) bu p104 sokettten +15 ve -15 olmasi gereken voltajlar neden 22.8 ve 22.6 volt cikiyor?
butun besleme elemanlari olctum/degistim sonuc husran ayni :(

soketteki diger pin voltajlar normal

+11.8v
-11.7v
+5v
GND
+22.8
-22.6
 

Ekli dosyalar

  • 20231024_073023.jpg
    20231024_073023.jpg
    414 KB · Görüntüleme: 5
  • P 104.PNG
    P 104.PNG
    28.6 KB · Görüntüleme: 5
Son düzenleme:
Trafonun Sigorta uçlarından ( F001 - F002 ) Multimetrenin AC modunda ölçer misiniz?
Kaç volt ?

20231024_073023.jpg
 
Son düzenleme:
Trafo bozuk değiştirin.

Trafonun F001 sargısından çıkan voltaj köprünün pozitif tarafından 15 V DC olarak doğrultuluyor.
P104 kontrol tablasında +15 V DC görülüyor.
Aynı şekilde negatif voltaj da trafonun F002 sargısından (sigortasından) köprüden -15 V DC olarak çıkar ve P104 kontrol tablasında -15 VDC olarak görülür.
İşte sizin +22 VDC , -22V DC yazdığınız budur.

AC 33-34 voltaj doğrultuğunda +22VDC, -22VDC elde edilemez. bu hesapta yanlışlık var.
AC 33-34 V yazdığınız köprü çıkışında 46-47 V DC olarak görmelisiniz.
AC 33V *1.414 = 46,66 VDC olarak görmelisiniz. Hesap bu şekilde yapılır.
Burada garip-tuhaf bir durum var.

Trafonun F001-F002 sigortadan geçen voltaj Q109 transistörlü regüle devresinde +12V DC elde edilir.
-12 V DC Negatif voltajı da köprünün negatifinden çıkar Q110 transistöründe regüle edilir PCB CONTROL ASSY tablasına -12V DC olarak ulaşır.
 
Son düzenleme:
kesinmi Muhsin ustam ? zaten otuyor trafo (sargilar)
sacma gelebilir belki ama, en son dedim kondastorleri tekrar degisim? taktigim kondasatorler Nippon-Chemicon made in Japan.
Trafo bozuk değiştirin.

Trafonun F001 sargısından çıkan voltaj köprünün pozitif tarafından 15 V DC olarak doğrultuluyor.
P104 kontrol tablasında +15 V DC görülüyor.
Aynı şekilde negatif voltaj da trafonun F002 sargısından (sigortasından) köprüden -15 V DC olarak çıkar ve P104 kontrol tablasında -15 VDC olarak görülür.
İşte sizin +22 VDC , -22V DC yazdığınız budur.

Aynı voltaj Q109 transistörlü regüle devresinde +12V DC elde edilir.
-12 V DC Negatif voltajı da köprünün negatifinden çıkar D114 diyotundan geçip, altta PCB CONTROL ASSY tablasına -12V DC olarak ulaşır.

AC 33-34 V yazdığınız köprü çıkışında 46-47 V DC olarak görmelisiniz.
Burada ölçümünüzde yanlışlık var.
Yanıtımı okuyun.
Sorun çözülmüştür.
Bir trafodan AC 10-12 volt çıkması gereken yerde AC 33-34 volt çıkması bana garip geldi. Böyle arıza olamaz.


Yazdıklarınıza yanıt olarak
Trafoyu değiştirin. AC 2*12 volt 30 watt güçte bir trafo
AC 1*5 v 10 - 15 wattlık trafo edinmelisiniz. İkisini bir arada bulabilir misiniz bilmiyorum. Sardırabilirseniz yazdığım değerlerde sardırın.
sardıracak yer yoksa 2 ayrı trafo halinde alın, cihazın içinde yer vardır.
Trafoları monte edip çalıştırma bilginiz var mı bilmiyorum.
Uzman birisinden yardım almanız uygun olur.
Resimle de izah ettim kontrol edersiniz.
Adsız.png

Kolay gelsin...
 
Son düzenleme:
f003 ile f002 ~ ac 22v
f001 ile f002 ~ ac 34v
f003 ile f001 ~ ac 12v
 
F003 tek sargı zaten 5 V çıkar
nasıl F001-F002 bağlantısı olabilir ki...
 
Son düzenleme: