tesise geçtiğimde dediğinizi yapıcamO zaman her iki Kompanzasyon panosunu ayrı ayrı tüm kademelerini devreye alarak Kompanzasyon besleme hatlarından 3 fazdan çekilen akımları yazabilir misiniz
Kusura bakmayın ama bence bilgilerinizi ya da bilmediklerinizi gözden geçirin . Bu bilginiz tamamen yanlış . @sami inci baba yanlışmıyım allah aşkına ?
Sizin bu mantığınıza göre kompanzasyon sistemi sorunsuz çalışan bir sistemde ay sonunda kapasitif tüketimin sıfır çıkması lazım ki hiç böyle bir şey olduğunu ne gördüm ne duydum ben . Hatta sistem kapasitife hiç geçmeyip totalde hep endüktifte kaldığına göre faturadaki kapasitif tüketim ne oluyor ? Şaşırmaya devam ediyorum .Bir sistem aynı anda hem endüktif hemde kapasitif olamaz. Ya endüktif olur yada kapasitif. Sayaçların hem endüktif hem kapasitif yazmasının sebebi farklı zamanlarda ve fazlarda endüktif kapasitif değişimin olmasıdır.
Yani devrede kondansatör olsa bile sistem endüktif ise sayaç endüktif yazar. Kondansatör olduğu için aynı anda endüktif ve kapasitif yazmaz. Öyle olsaydı kompanzasyonun anlamı kalmazdı.
Kolay gelsin...
sizce kapasitif yükü oluşturanlar nelerdir?Sizin bu mantığınıza göre kompanzasyon sistemi sorunsuz çalışan bir sistemde ay sonunda kapasitif tüketimin sıfır çıkması lazım ki hiç böyle bir şey olduğunu ne gördüm ne duydum ben . Şaşırmaya devam ediyorum .
sizin anlatımınızdan şnu anlıyorum ben ozaman kondansatörler sistemden çekilen endüktif yükü ortadan kaldırmak için kullanılır doğrumudur doğru sistemin kapasitif yazması için kontaktör yapıması veya ihtiyaç yokken devreye kondansatör alması ile gerçekleşir şimdi bu sistemde tüm kondansatöeleri devreye aldığına göre sistemde demekki bir endüktif yük var hala endüktif yazdığı için kondansatör değerleri yeterli gelmediği anlaşılmaktadır neden bu sayaç kapasitif yazsınsizce kapasitif yükü oluşturanlar nelerdir?
Bir sistem aynı anda hem endüktif hemde kapasitif olamaz.
0,65R fazı endüktifken S fazı kapasitif olabileceğinden hem endüktiflik hem kapasitiflik farklı fazlar açısından mümkün.
0,65
0,99
0,99
böyle bir değer veren röle ne demek istiyor sizce
3 fazdan ölçüm yapıyor monofaze kondansatör yok bu değerler gece oluyor sistemde yük olmadıgı zaman0,65 değerini gösteren faz hala endüktif ancak röle diğer 2 fazdaki cosfi değerlerini referans aldığında kondansatör devreye almam gerekmiyor diyor.
Röleniz tek fazdan mı yoksa 3 fazdan mı ölçüm yapıyor? ve kademeler de monofaze kondansatör var mı?