- Katılım
- 16 Eki 2007
- Mesajlar
- 1,806
- Puanları
- 281
bu değerler gece oluyor
Bu değerler sayaçtaki değerler mi yoksa röledeki değerler mi?
bu değerler gece oluyor
Valla izah etmeye calışmaktan kusura bakmayın cok yoruldum . Allah kolaylıklar versin inşallah diyim derdinize .sizce kapasitif yükü oluşturanlar nelerdir?
sizin anlatımınızdan şnu anlıyorum ben ozaman kondansatörler sistemden çekilen endüktif yükü ortadan kaldırmak için kullanılır doğrumudur doğru sistemin kapasitif yazması için kontaktör yapıması veya ihtiyaç yokken devreye kondansatör alması ile gerçekleşir şimdi bu sistemde tüm kondansatöeleri devreye aldığına göre sistemde demekki bir endüktif yük var hala endüktif yazdığı için kondansatör değerleri yeterli gelmediği anlaşılmaktadır neden bu sayaç kapasitif yazsın
Dolayısıyla bir sistem aynı anda hem kapasitif hem de endüktif olamaz. Farklı zaman aralıklarında kapasitif veya endüktif tarafta olabilir.
peki bu problem nasıl ortadan kalkabilir
açıklayıcı bir yazı yazdığınız için teşekkür ederim sisteme uygun monofaze kondansatör bağlanırsa sorun ortadan kalkarÖncelikle arkadaşın sorusuna cevap vereyin. Sizin sisteminiz uygun büyüklükte monofaze kondansatöre ihtiyaç duyuyor. Çünkü sisteminiz dengesiz.
Sayacın yazdığı değere gelince. Bir sistem aynı anda hem kapasitif hem endüktif olamaz. Peki sayaçlar neden hem kapasitif hem endüktif yazıyor. Bunun iki sebebi var. bunlardan biri (arkadaşımızın sorunu da o) . Fazlar arasındaki farklılık. Örneğin bir sistemde A fazı 1 , B fazı 1 birim kapasitif C fazı 2 birim endüktif tüketim var ise eski tip mekanik sayaçlar bu tüketimi sıfır yeni tip dijital sayaçlar 2 birim kapasitif 2 birim endüktif yazar. Sayacın aynı anda hem kapasitif hem endüktif yazması sistemin aynı anda hem kapasitif hem endüktif olabildiği anlamına gelmez. Yani A fazı aynı anda hem kapasitif hem endüktif olamaz. Farklı fazların farklı yüklenebileceği anlamına gelir.
Peki sistem %100 dengeli olsa sayaç hem kapasitif hem endüktif yazarmı evet yazar. Bunun sebebi ise kondansatör guruplarının devreye girme ve çıkma gecikmesidir. Hepimiz biliyoruz reaktif rölelerde devreye alma ve çıkarma süresi vardır. Bu sebeple sistem endüktife geçtiğinde devreye kondansatör hemen girmez geçen bu sürede sayaç endüktif yazar. Kondansatör devreye girdikten sonra sistem kapasitife geçtiğinde kondansatör hemen devreden çıkarılmaz bu arada sayaç kapasitif yazar. Buda ay sonunda faturada hem endüktif hemde kapasitif görmemize sebep olur.
Kolay gelsin
sisteme uygun monofaze kondansatör bağlanırsa sorun ortadan kalkar