Abiler lafın kısası kaskad kontrol yapacaksınız yani kontrolü yaptıracağınız zımbırtıya(plc,ddc,dcs,pıc) ne kullanıyorsanız artık, çift pıd döngüsü yaptırmanızdır. PID nin biri üfleme kanalından alınan ısı bilgisine göre tristate valfi kontrol ederek üfleme havasını sette sabit tutacak. Diğer pıd ise dönüş kanalından yahut mahal içerisinden alınan ısı bilgisine göre üfleme ısısını kontrol eden pıd döngüsüne set referansını belirleyecek böylece
mahaldeki en ufak bir ısı değişimi aplifiye edilerek kanal çıkışına yansıtılacak. Tabiki limitleme unutulmamalı min ve max üfleme ısıları da programa katılmalı aşırı sıcak ve soğuk hava problem çıkarır.Ha bu arada iki pıd arasına bir kaskad çarpanı da eklemek gerekebilir(saddce hijyenik uygulamalarda diğerlerinde gerekmez bence) bu çarpanı mekanik sistemi tasarlayan mihendis size söyleyecektir. Bir ara anlatırım malum forma fala uğrayamıyorum.
herkese iyi çalışmalar...