Bina otomasyon sistemi ve yakıt otomasyonu iletişim problemi

Katılım
3 Şub 2020
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
36
Arkadaşlar merhaba.
siemens bina otomasyon sistemi kullanıyoruz ve yakıt otomasyon sistemini buna entegre edip sadece izliyoruz.
Fakat iki yada üç güne bir sistem haberleşme hatasına düşüyor ve yakıt otomasyon sistemi devre dışı kalıyor.
Yakıt sistemini bms den ayırdığımızda hiç bir sıkıntı olmuyor. Bu seferde izleyemiyoruz. iki sisteminde tüm bileşenleri siemens.
Nokta listesi saysının fazla olması sebebiyle yakıtın plc si şişiyor olabilir mi? herhangi bir hata kodu gözükmüyor.
bu problem neden kaynaklanabilir. yardımcı olabilirseniz seviniirm.
 
Merhaba,

Hangi protokol ile bu iki ayrı sistemleri haberleştiriyorsunuz?
Haberleşme kablonuzun harmonik sarkmalara dayanıklı olduğuna emin misiniz?
Sisteminize yakın bulunan/çalışan frekans invertörleri var mı?
Bu invertör ne marka/model ve harmonik filtreleri yeterli mi?
Aradaki mesafe nedir?
Vs.. sorular :)
 