Bina tmş atıyor

Katılım
8 Şub 2024
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
31
Merhaba arkadaşlar binanın girişinde ki tmş 5 güne 7 güne bir atıyor sebebini bir türlü bulamadık 125a kacak akım degeri i de 500ma cıkardık ama sorunumuz hala cözülmedi neden olabilir lütfen yardımcı olurmusunuz🙏
 
Geçmiş olsun .
Sorun kaçak akımdan dolayı ise .
Zaman ayarı yapıp test ettinizmi ?

Ekli dosyayı görüntüle 105315

Ekli dosyayı görüntüle 105314


Çözüm olmazsa

Binanız 100 Amperi destekliyorsa .

100A kesisi koyup + Schneider Electric A9R35491
Toprak kaçağı koruma sınıfı Tip A-SI Süper Bağışıklı ,
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi : Seçimli veya aynı özellikte diğer markalar satışta varsa ? 100A 300mA kar kullanılıp çözüm üretmek .

Binanıza 125 A belirlenmiş 125 kesici konulup özellikte diğer markalar ? satışta varsa +125A veya üstü ? amper 300mA kar kullanılıp çözüm üretmek .

Kaçak Akım Koruma Şalterlerinde Seçicilik

https://new.abb.com/low-voltage/tr/solutions/secicilik/focus-on/kacak-akim-koruma-cihazlari

https://sigmaelektrik.com/kacak-akim-koruma-salterlerinde-secicilik/#:~:text=Yük tarafında olabilecek düşük değerli,sistemin enerjisiz kalmasının önüne geçilir.

https://www.makel.com.tr/tr/salt-ve...-grubu/kacak-akim-koruma-salteri/s-tipi-grubu

Araştırmalar yapmanız .

Kullanılan AC tipi 30mA Kaçak akım koruma rölelerinin yerine .
Daire ve dükkanların A-SI tipi 30mA ile değiştirilip veya aynı özellikli diğer markalar ? takılmasında yarar vardır . ( anlık )

Bölüm amperi ? ne ise
Toprak kaçağı koruma sınıfı Tip A-SI Süper Bağışıklı ,
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi : Anlık
25 Amper A9R61425
40 Amper A9R61440

Kolay gelsin .Sağlıcakla kalın .
Suan zaman ayarını 0.8 kacak akım degerini 500ma cıkaardım
 
18 daire 5 dükkan

100 amper yeterliliği ! mutlaka kontrol edilmeli.Şalteri-
niz,maalesef , AC karakteristik.
Ortada,garip bir durum var.Şaltere
giren kablo açtırma bobini ise ! bo-
bin devresindeki Sigorta indirilip,aç-
manın kaçak akımdan kaynaklı olup olmadığından kesin olarak emin olmak gerekir.23 kullanıcının
olduğu yerde aşırı akımdan açma-
da akla gelebilir.Şalter akım ayarı-
nın 125 amperde olduğundanda !
kesin emin olmak gerekir.Çözüm
için,A tipi toroidli ( şalterin kendi
kaçak akımı of yapılabiliyor ise )
şalter yerinde kalarak,açma bobini
yardımı ile koruma düşünülebilir.
Yani,şalter yerinde kalarak ( kendi
kaçak akım koruması of yapılarak )
A tipi röle +toroid montajlı çözüm
düşünülebilir.
Önemli : Akım ayarınızın 125 oldu-
ğundan emin olun.
 
Son düzenleme:
Suan zaman ayarını 0.8 kacak akım degerini 500ma cıkaardım

Arıza kaçak akımdan mi önce tesbit edilmeli .
Sn .Sami İnci üstadım tavsiyeleri dikkate alınmalı

Fotodaki durumu yaptığınız sonuç verirse . 0.8 zaman 500mA kaçak hassasiyeti .
İlk önce 500mA tekrar 300mA değerine geri almanız .
Sonuç olumlu ise 0.5 zaman

Esasında önemli olan arızayı bulmak . Normalden çıkıp formul arıyoruz . Tabiki kaçağı bulmak zorlaşıyor .
----------------------

Doğru ürün kullanımı önemli . Bu durumda her türlü artı masraf gerektiriyor .
AC tipi kaçak röleleri sorunlar yaratmaya başladı dış etkenler ve DC kaçaklar harmonikler vs gibi .
Artık AC tipi röleler takılmamalı birde şu durumda var AC tipi röle takılıp sorun olmayan yerlerde çok var .
Arıza olunca aklımız başımıza geliyor doğru ürün seçimini başta yapılmıyor .

Başımıza gelen durum binada müteahhitin elektrikcisi tüm bina bölümlerine 30mA AC tipi koruma röle kullanmış ve bir adet 300mA binaya yanğın koruma röle bu tüm röleleri sayaç panosuna takmış .

Bir bölümden gelen arıza neden geldiği bilinmiyor ?
Bir arıza geldiğinde 30mA atıyordu in aşağı röle aç
Bir arıza geldiğinde 300mA atıyordu .
Bir arıza geldiğinde 30A ve 300mA beraber atıyordu .

Bina sakinleri asansörde kalınca biraz aklı başlarına geldi sayılır .

Esasında rölelerin seçimi doğru yapılsa sorun çözülecekti .
Arızanın hangi bölümde ise bulunması kolay olacaktı .

Yaptırabildiğim kadar diyelim .
30mA sayaç panosundan söküldü .
Her bölüm için bir adet 300mA röle AC tipi özelliksiz taktı .

Özellikli takmadığından dolayı sorunlar çıkabilir 30mA ile 300mA röleler beraber atabilir A tipi olmadığından DC kaçak sorunları vs gibi diğer .

Daireye içi siğorta kutusuna takılacak 30mA kakr bina sakinlerine yıktı ( kendiniz alın )

AC tipi röleler şimdilik görevini gördü ama ilerde ne olur bilmiyorum ..
Bu sistemin iyiliği ( arızada o bölüm enerjisiz kalıyor )

Sizin sorun çözülemesse şalter 300mA konumunda .

Ölçüm yapılarak arıza tesbiti ?
Her bölüm için 300mA kaçak akım yangın koruma rölesi takılabilir .
Bu sistemin iyiliği ( arıza o bölüm enerjisiz kalıyor )
Özellikli röleler takılmasında fayda vardır .
Durum göre ileride olması gereken 30mA rölelerinde özellikli röleler takılmasında fayda vardır .
AC tipi röleler şimdilik görevini görebilir ama ilerde dış etken ve DC kaçak olursa sorun olurmu tam bilinmez .

Kolay Gelsin , Sağlıcakla kalın .

Suan zaman ayarını 0.8 kacak akım degerini 500ma cıkaardım

Yapmış olduğunuz sistem .

kacakakimlikompaktsema-2.png
 
Son düzenleme:
18 daire 5 dükkan

Bu olayın hikayesi ?

18 daire 5 dükkan
+ 1 Asansör vardır + 1 aydınlatmalar amper yük + aydınlatma toprakma kablosu çekildi ise kaçak akım önemi özellikle dış mekan metal aydınlatmalar ise topraklama yoksa tehlikesi .
+ Diğer bölümler varsa . = 25 bölüm + ? = ?
125A binanıza yetiyormu düşüncesi ?
Dükkanların amper yükleri
Topraklama sağlamlığı !!!
Normalde tüm tesisata toprakla çekilmesi gerekli . ( tehlikeyi azaltmak )

Konumuza gelirsek bu olay ne zaman başladı ?
İp uçları
Dükkanlar faliyete girmesinden sonramı başladı .
DC kullanımlar .


30mA kakr hiç bir bölümde atmadığına eminmisiniz ?
Ara sıra tüm bölümler için kaçak akım rölesi çalışırlılık testleri yapıldımı ?
25 bölüm 1mA kaçak olsa 25mA eder
30mA tam değer değildir kimi rölede 27mA atar .

Varsayımdır .
500mA ayar 30mA röleler atmaz .
Hadi 23 bölüm olsun .
500mA şalter ayarı / 23 bölüm = 21.8mA eder 30mA röle atmaz .
Tüm röleler toplanınca 23 x 21.8 = 500mA eder .
Kaçak akım kontrolu ölçüm ip uçları .
Topraklama ölçümü .
Kaçak akım rölesi sağlamlık testi ( örneğin 30mA röle 30mA üstü atıyor tehlike !!! )
Diğer tüm ölçümler . ( konumuna özel özel çeşitli cihazlarla )

Forumu dolaşmanız .

Kolay Gelsin Sağlıcakla



 
Sorun cözüldü arkadaşlar bina aydınlatmasında kullanılan hareket sensörü ün giriş cıkış ayaklarında ki lehim kırılmıs bazen takılı kalıyordu degiyo degmiiyo o da kobloyu ısındırıyo herkese teşekürler ilgisi için
 

Ekli dosyalar

  • 1708173087605.jpg
    1708173087605.jpg
    112.7 KB · Görüntüleme: 9
  • 1708173152962.jpg
    1708173152962.jpg
    90.9 KB · Görüntüleme: 9

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Geri
Üst