binalardaki gerilim düşmeleri

çok güzel bir şey daha öğrendik gerilim düşmesi çok sık karşılaşılan bir durum
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar, bu arıza direkte AL-CU klemens kullanılmadı ise mutlaka meydana gelir.yani nerede olursa olsun bakır ile alüminyumu irtibatlarken bimetalik klemens kullanılmalıdır.Bu klemens kaliteli olmalıdır.piyasa malı olursa erde geçte arıza meydana gelir.Ayrıca bu arıza gevşek kalan sigorta sayaç,şalter terminallerinde de ısınma sonucu yanma olarak meydana gelir.Bu gibi arızalarda mühürlü bölüm dışında kalan yerler tetkik edilmeli mühürlü bölümden veya direkten ya da boxdan olduğuna kanaat getirdikten sonra Tedaş a haber verilmelidir.
 
öncelikle merhaba O sorun kısaca kaynaklanma sebebi kofra ve baglantı karekutudan kaynaklanır ve nötr gevsek olmasından ve kopuk olmasında genelde türk insanları yani bazı arkadaslarımızın eksik iş yapmasından kaynaklanır .. yani nötr e capını daha az bir mm enya kullanmasını görüyorum ... SAVGILARIMLA ...
 