biryerlerde faz nötr kısa devresi oldu... Daireye gelen nötr faz oldu ana TMŞ açana kadar cihazlar faz-nötr 380 V' ta maruz kaldı ve yandı...
Syn genius, yukarıdaki açıklamanıza göre durum cereyan etmemiştir. Nötr hattı kopan bir şebeke, yıldız bağlı 3 fazlı bir sisteme dönüşür. Nötr hattı varken yıldız noktası sıfır potansiyeldeyken, yani her fazın nötre göre gerilimleri 220 V seviyesindeyken, nötr hattı kopunca artık yıldız noktası sıfır potansiyelde olmaz. Her faza bağlı olan cihazların güç durumuna göre değişik durumlar söz konusu olur. Yalaşık 2 yıl önce bu sitede paylaştığım Nötür Hattı Kopan Şebekede Yük Gerilimleri dosyasına verileri girerek çeşitli durumlar için, her bir fazdaki gerilim değerlerinin ne olduğu görülebilir.
Eğer o faza bağlı olan cihaz geriliminin üzerinde bir gerilim oluşursa cihaz yanar. Yani faz ile nötrün teması söz konusu değildir bu olayda...
merhaba arkadaşlar dün akşam eve geldiğimde binada Elektrik olmadığını gördüm binamız eski bina. binaya 3 faz bir nötr giriyor ama her daireye tek faz giriyor. kofra sigortayı açtıgımda nötr kablosunun yanıp koptuğunu gördüm hemen eve koşup sigortaları indirdim ama artık çok geç daha 5 taksiti duran Lcd televizyonla bilgisayar yanmış. benim anlamadığım sorun şu dairelere tek faz girdiği halde nasıl oluyorda voltaj yüksek gelip cihazı yakabiliyor ?? ikincisi bidaha böyle bişey olmaması için eve kaçak akım rölesimi takmalıyım ? binamızda topraklama olarak sadece mutfakta ve banyoda koruma topraklaması var diğer yerlerde yok sizce faydası olurmu ?
sayın genius kontaktör bobinini sayaç çıkışından faz nötrle çektircez. sadece nötrü kontaktörden geçirip daireye öyle vercez.nötr herhangi bi sebeble kesildiğinde kontaktör bırakacak ve nötr kesilecek.slmKontaktör bobinini ( A1, A2' yi ) nereden, nasıl besleyeceksin...
sayın genius kontaktör bobinini sayaç çıkışından faz nötrle çektircez. sadece nötrü kontaktörden geçirip daireye öyle vercez.nötr herhangi bi sebeble kesildiğinde kontaktör bırakacak ve nötr kesilecek.slm
sayın genius arkadaşım bizimde buradaki amacımız kendi dairemize giden nötrü kesmek. faz zaten nötr kablosu üzerinden geliyor.biz burda kontaktörü bıraktırarak nötrün gelmemesini sağlıyacaz.böylece tedaştan veya ana ponodan kaynaklı nötr kesilmesi durumunda etkilenmemiş olacağız.biliyorsunuzki üç fazlı beslemelerde besleme nötrü herhangi bir sebeble gelmediği zaman evlerde kullanılan cihazlar üzerinden fazlar nötr üzerine akarlar.eğer siz kendinize gelen nötrü keserseniz dier dairelerdeki fazlar size gelmemiş olur.slm.Yanlız yukarıdaki arızada nötr kesilmiyor faz oluyor....
sayın genius arkadaşım bizimde buradaki amacımız kendi dairemize giden nötrü kesmek. faz zaten nötr kablosu üzerinden geliyor.biz burda kontaktörü bıraktırarak nötrün gelmemesini sağlıyacaz.böylece tedaştan veya ana ponodan kaynaklı nötr kesilmesi durumunda etkilenmemiş olacağız.biliyorsunuzki üç fazlı beslemelerde besleme nötrü herhangi bir sebeble gelmediği zaman evlerde kullanılan cihazlar üzerinden fazlar nötr üzerine akarlar.eğer siz kendinize gelen nötrü keserseniz dier dairelerdeki fazlar size gelmemiş olur.slm.