binamızdaki nötr hattı kopmuş herşey yandı

sayın genius,

faz nötre değerse kısa devre olur ve Sigorta açma yapar... ondan sonra da bişey olmaz

Faz nötüre bina dışında değerse bina içindeki hiçbir sigorta, TMŞ veya KAK rölesi açmaz... Ayrıca Binanın tesisatını görmeden faz nötüre değince kısa devre yapar sigortalar açar demek yanlış olur... Sonuçta bina tesisatının teknik olarak ne kadar doğru ne kadar yanlış yapıldığını bilmiyoruz...

Arkadaşın cihazlarının yanmasının başka bir açıklaması yok... Çünkü cihazlar aşırı gerilime maruz kalmış... Cihazlar yanmış ama sigortalar açmamış...

Faz nötr kısa devresi sigortadan sonra ise dediğin gibi anında açma yapar ama faz nötr kısa devresi daireye gelen hattın önünde ise daire içndeki otomatlar açmaz ve dairenin ana kolon hattı üzerindeki TMŞ açana kadar cihazlar aşırı gerilime maruz kalır ve yanar... Nitekimde öyle olmuş...

Arkadaş yazısında eve geldiğinde binada Elektrik olmadığını ve nötr hattının yandığını söylemiş... Yani biryerlerde faz nötr kısa devresi oldu... Daireye gelen nötr faz oldu ana TMŞ açana kadar cihazlar faz-nötr 380 V' ta maruz kaldı ve yandı...

Çünkü faz-nötr kısa devresi daire içinde olsa otomatlar anında açma yapar...Demek ki otomatlar açmadığına göre ve ana kolon hattındaki koruma cihazı açıp binanın enerjisini kestiğine göre arıza Dairenin dışından ve daire panosu ile ana tablo arasından geliyor...

Başka bir açıklama varsa söyle lütfen...

Ayrıca dediğim gibi dışarıdan gelen gerilim dengesizliklerinden korunmak için yapılacak en pratik koruma faz koruma rölesidir...
 
biryerlerde faz nötr kısa devresi oldu... Daireye gelen nötr faz oldu ana TMŞ açana kadar cihazlar faz-nötr 380 V' ta maruz kaldı ve yandı...

Syn genius, yukarıdaki açıklamanıza göre durum cereyan etmemiştir. Nötr hattı kopan bir şebeke, yıldız bağlı 3 fazlı bir sisteme dönüşür. Nötr hattı varken yıldız noktası sıfır potansiyeldeyken, yani her fazın nötre göre gerilimleri 220 V seviyesindeyken, nötr hattı kopunca artık yıldız noktası sıfır potansiyelde olmaz. Her faza bağlı olan cihazların güç durumuna göre değişik durumlar söz konusu olur. Yalaşık 2 yıl önce bu sitede paylaştığım Nötür Hattı Kopan Şebekede Yük Gerilimleri dosyasına verileri girerek çeşitli durumlar için, her bir fazdaki gerilim değerlerinin ne olduğu görülebilir.

Eğer o faza bağlı olan cihaz geriliminin üzerinde bir gerilim oluşursa cihaz yanar. Yani faz ile nötrün teması söz konusu değildir bu olayda...
 

Ekli dosyalar

  • Nötür Hattı Kopan Şebekede Yük Gerilimleri.zip
    8.5 KB · Görüntüleme: 28
Syn genius, yukarıdaki açıklamanıza göre durum cereyan etmemiştir. Nötr hattı kopan bir şebeke, yıldız bağlı 3 fazlı bir sisteme dönüşür. Nötr hattı varken yıldız noktası sıfır potansiyeldeyken, yani her fazın nötre göre gerilimleri 220 V seviyesindeyken, nötr hattı kopunca artık yıldız noktası sıfır potansiyelde olmaz. Her faza bağlı olan cihazların güç durumuna göre değişik durumlar söz konusu olur. Yalaşık 2 yıl önce bu sitede paylaştığım Nötür Hattı Kopan Şebekede Yük Gerilimleri dosyasına verileri girerek çeşitli durumlar için, her bir fazdaki gerilim değerlerinin ne olduğu görülebilir.

Eğer o faza bağlı olan cihaz geriliminin üzerinde bir gerilim oluşursa cihaz yanar. Yani faz ile nötrün teması söz konusu değildir bu olayda...

Sayın hemmuhhemtek belliki bilgili ve tecrübeli bir insansınız...

Bu bina nötr' ünü kendisi üretmiyor tahminim trafonun yıldız noktası binaya gelen nötr hattını oluşturuyor. Bina dışından kopan nötr hattı için olay senin dediğin gibi olacaktır. Ancak arıza bina içinden geliyorsa ve fazın biri nötr' üre temas etmişse faz olan nötr sistemi nasıl etkiler... madem bu kadar bilgilisiniz söyleyin onuda öğrenelim...
 
merhaba arkadaşlar dün akşam eve geldiğimde binada Elektrik olmadığını gördüm binamız eski bina. binaya 3 faz bir nötr giriyor ama her daireye tek faz giriyor. kofra sigortayı açtıgımda nötr kablosunun yanıp koptuğunu gördüm hemen eve koşup sigortaları indirdim ama artık çok geç daha 5 taksiti duran Lcd televizyonla bilgisayar yanmış. benim anlamadığım sorun şu dairelere tek faz girdiği halde nasıl oluyorda voltaj yüksek gelip cihazı yakabiliyor ?? ikincisi bidaha böyle bişey olmaması için eve kaçak akım rölesimi takmalıyım ? binamızda topraklama olarak sadece mutfakta ve banyoda koruma topraklaması var diğer yerlerde yok sizce faydası olurmu ?

Merhaba.Öncelikle geçmiş olsun diyelim,umarız bir daha böyle durumlar da inşallah bir daha tekrarlanmaz.Daha kolay anlaşılabilmesi için bazı amfilerin beslenmesinde kullanılan,bazı simetrik güç kaynaklarını bu faz olayına benzetip de öyle düşünelim.2*40 volt dc. veren simetrik çıkışlı bir güç kaynağında,ortadaki 0 (Toprak) iletekeni olmadan + ve - uçlarından 40+40=80 volt dc. besleme gerilimi çıkmış olur,eğer ortadan gerilim bölücü bu 0 iletkeni ile,bu gerilimler bölünmezse,ayrı ayrı,2* 40 volt dc. yerine,+ ve - yüklü 2 kablo ucundan 80 volt dc.seri toplamlı bir gerilimi alırsınız.

Nötr barasının panodan ayrılması nedeniyle yaşanan facia da ayni durum söz konusudur.Olayı tekrar özetlersek eğer;

1) Nötr noktası ayrıldığında,iki fazın arasında gerilim bölücü görevini yapan nötr iletkeni,kısa süreliğine veya daha uzunca bir süre devre dışında kalmıştır.

2)Nötürün(0 noktasının) devre dışında kalmasıyla,fazlar arası 380 volt ac. gerilimi,ayni bıçakla ortadan ikiye bölünmesindeki benzerliğiyle,2*220 volt ac. şeklinde tam ortadan ikiye bölünmeden iki daireye,sadece iki fazın uçlarının (R,S) uygulanması gibi, "seri bağlı 2 daire bağlantısı" şeklinde gitmiştir.

3)Ohm kanununa(R=V/I) göre; direnci en düşük iletkenden en büyük akım geçer,gerilim bölümünde,2 ayrı direnci olan,2 dairede,direnç ve watt. değerleri farklı cihazlardan da,380 volt ac. tam ortadan ikiye bölünüp,220 volt ac. her iki cihazdan/Paralel bağlı cihazlardan, eşit voltajlar şeklinde geçmemiştir.Evdeki cihazlarınız,iki dairede şebekeye bağlı toplam cihazlar,omajlarına da bağlı olan watt. değerleriyle,bir terazinin kefesi gibi o anda eşit olabilseydi,2 dairedeki tüketicilerin hiçbirisinin cihazı o anda,her ikisine de 220 volt ac. tam olarak gideceğinden(Gerilim bölümü tam olarak gerçekleşeceğinden dolayı) zarar görmezdi ohm. kanuna göre.Ama böyle bir eşitlik,tesadüf de olsa imkansız göründüğünden olması da beklenemezdi.Böylece örneğin,bu denge durumuna göre,bir daireden 320 volt ac.,diğerinden ise sadece 60 volt ac., o anda geçebilmiştir.

Elektronik cihazların max. dayanım voltajı en fazla 165-265 volt ac.(Özellikle SMPS'li besleme girişleri) olabildiğinden,bu voltajın geçtiği lcd tv,uydu cihazı,crt tv'nin yanıp bozulması bu nedenle de gerçekleşebilmiştir.Olayın kısaca özetlenmesi bu şekildedir.Yani cihaz arızası doğrudan doğruya elektrik panosundaki dağıtım aksaklığından olmuştur.Kaçak akım rölesi bu durumlarda etkisizdir.Çünkü bir yerden kaçak akım,ancak fazdan toprağa akarsa KAR atacaktır.Bu gibi durumlarda,yüksek gerilim korumalı devreler işe yarayacaktır,yani belirli bir sınırdan 260-265 volttan yüksek gerilimlerde,bunu hissedip sesli alarm vererek devreyi anında ve hızlı kesebilen,yüksek voltajdan koruma sistemleri düşünülebilmelidir.Evlerde kullanılan elektronik prizler ise,sadece anlık,çok kısa voltaj yükselmelerini içindeki yapıyla bloke ederler,yani sadece "line interaktif ups" 'ler gibi,anlık dalgalanmaları karşılayabilirler.Uzunca bir zaman gelen 320-330-350 volt ac.lerle,elektronik cihazların bozulma riskine karşı, özel yapılmış ve yüksek voltajdan koruma düzenleriyle korunarak bir güvence altına alınabilmelidir.Kolay gelsin.
 
Sayın Binbaşı verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler...
Şekil çizip inceleyince daha net anladım;
Nötr barası kopunca iki daireye giden R ve S fazları nötr barası üzerinden birbirlerine seri bağlanmış oluyor ve cihazların üzerlerine düşen gerilim faz arası gerilim oluyor. Sonuçta benim yukarıda da dediğim gibi nötr hattı faz oluyor ve cihazlar direnç değerlerine göre aşırı gerilime maruz kalmış oluyor...
Kesin çözüm faz koruma rölesi...
 
Aşırı düşük voltajda cihazları bozabilir...
gerilim koruması yapılması lazım.
 
Kontaktör bobinini ( A1, A2' yi ) nereden, nasıl besleyeceksin...
sayın genius kontaktör bobinini sayaç çıkışından faz nötrle çektircez. sadece nötrü kontaktörden geçirip daireye öyle vercez.nötr herhangi bi sebeble kesildiğinde kontaktör bırakacak ve nötr kesilecek.slm
 
sayın genius kontaktör bobinini sayaç çıkışından faz nötrle çektircez. sadece nötrü kontaktörden geçirip daireye öyle vercez.nötr herhangi bi sebeble kesildiğinde kontaktör bırakacak ve nötr kesilecek.slm

Yanlız yukarıdaki arızada nötr kesilmiyor faz oluyor....
 
Yanlız yukarıdaki arızada nötr kesilmiyor faz oluyor....
sayın genius arkadaşım bizimde buradaki amacımız kendi dairemize giden nötrü kesmek. faz zaten nötr kablosu üzerinden geliyor.biz burda kontaktörü bıraktırarak nötrün gelmemesini sağlıyacaz.böylece tedaştan veya ana ponodan kaynaklı nötr kesilmesi durumunda etkilenmemiş olacağız.biliyorsunuzki üç fazlı beslemelerde besleme nötrü herhangi bir sebeble gelmediği zaman evlerde kullanılan cihazlar üzerinden fazlar nötr üzerine akarlar.eğer siz kendinize gelen nötrü keserseniz dier dairelerdeki fazlar size gelmemiş olur.slm.
 
sayın genius arkadaşım bizimde buradaki amacımız kendi dairemize giden nötrü kesmek. faz zaten nötr kablosu üzerinden geliyor.biz burda kontaktörü bıraktırarak nötrün gelmemesini sağlıyacaz.böylece tedaştan veya ana ponodan kaynaklı nötr kesilmesi durumunda etkilenmemiş olacağız.biliyorsunuzki üç fazlı beslemelerde besleme nötrü herhangi bir sebeble gelmediği zaman evlerde kullanılan cihazlar üzerinden fazlar nötr üzerine akarlar.eğer siz kendinize gelen nötrü keserseniz dier dairelerdeki fazlar size gelmemiş olur.slm.

Onun yerine dairene bir faz koruma rölesi koysan dairene gelen kolon hattınıda bir kontaktörden geçirsen; geriliminde bir sorun olduğunda faz koruma rölen kontak verip kontaktörünü çektirse ve daireni korusa olmazmı...

Ama senin dediğin gibide olur...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst