Bir evde birden fazla kaçak akım rölesi zararlı mı ?

07 Osman

Üye
Katılım
24 Mar 2022
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
50
Merhabalar, 15 yıl önce köydeki evimin tesisatı döşenirken standart bina girişinin oradaki boşluğa elektrik sayacı panosu, daire içerisinde de sigorta panosu konuldu. Kaçak akım rölesi haliyle sayaç panosuna konuldu.

Daha sonra Tedaş aboneliği açarken bahçeye ayrı bir pano konulmasını, sayacın oraya takılmasını ve içine ayrı bir kaçak akım rölesi istedi. Onu da koyduk. Şimdi sistemde hali hazırda iki adet kaçak akım rölesi var.

Bu sefer internet üzerinde araştırırken Tomzn marka akım ve voltaj korumalı dijital kaçak akım rölesi gördüm ve bunu tesisatıma yani daire içindeki sigorta panosuna takmak istiyorum.

Şimdi sistemde 3 adet kaçak akım rölesi olması güvenlik açısından bir problem yaratır mı,
3 adet gereksiz ise daire girişindekini iptal mi etmeliyim ?
 
Tedaşın bahçeye istediği kaçak akım rölesi 300mA yangın korumadır.Bina girişindeki kaçak akım koruma rölesinin "mA" belli değil 300ma mı yoksa 30ma mı onu öğrenmeniz gerekiyor eğer 300mA ise 30mA ile değişimi gerekir. Tomzn marka akım ve voltaj korumalı dijital kaçak akım rölesi takmanızda bir güvenlik açısından bir problem olmaz daha garantici olur.
Bir önce ki açtığım konuda evimde Tomzn voltaj koruma rölesi olsaydı tüketici hakem heyetiyle hiç uğraşmayacak klimam da bozulmayacaktı takmanızı öneririm.

300mA kaçak akım rölesi yangın koruma
30mA kaçak akım rölesi insan koruma ( normalde daire içi sigorta panosunda olur. ama sizin direk bina girişine konulmuş )
 