Bir kompanzasyon problemi

guven68

Üye
Katılım
23 Kas 2007
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
40
Öncelikle Tesisi Tanıtayım:
Motör-1 ---> 15 kW
Motör-2 ---> 3 kW
34 adet 125 W C. B Lamba- 5 kW Lojman- Yılda 2 kez devreye giren (yaklaşık 20 saat) su pompası 7,5 kW
Sistemden geçen akım yaklaşık 40 A , 3 faz dengeli akım çekiyor ama tek fazlı akım tr. ile beslenen entes rg-8T tipi röle ve 1+2+4+4+4+4+4 lik kademe diziliminde % 30 gibi indüktif reaktif ile karşı karşıyaydık. Rölemizi VAR kombi-12 tipi 3 faz beslemeli röle ile değiştirdik. 6 faz 3 fazlı, 1,5+2,5+5+5+7,5 kVAr ve 6 kademe tek fazlı 1 ve 2 kVAr lık kondansatörler kullanılarak bir dizilim sağlandı. Ama yine de indüktif % 28 , kapasitif % 16 larda çıkıyor. Akım trafoları oranı 75/5 A ve class 0,5-- VAR kombi ceza oranlarınıda % 18 ve %12 girdim. Kondansatör dizilimini 1+1,5+2,5+5+5+5 kVAr 3 fazlı, tekfazlı olanlarıda 0,33+0,33+0,33+0,55+0,55++0,55 kVAR yapmayı düşünüyorum. Yorum ve yanıtlarınızı bekliyorum.
 
guven68 ' Alıntı:
Motör-1 ---> 15 kW
Motör-2 ---> 3 kW
Yılda 2 kez devreye giren (yaklaşık 20 saat) su pompası 7,5 kW
Motorlara münferit kompanzasyon uygula, daha etkili olur.
34 adet 125 W C. B Lamba fazlara dengeli dağıtılmalı. Bunlar galiba sokak aydınlatması. Bunları besleyen kontaktör çıkışından akımı ölçerek faz dengesine bakın (gerekirse) düzeltin. (Hepsi aynı anda devreye giriyorsa buna da münferit kompanzasyon yapabilirsin)
Röle eksik kompanzasyon uyarısı veriyor mu?
Ben olsam ilk kadameye 0,5kVAr'lık koyardım. Kademe alma süresini düşürürdüm. 1+1,5+2,5+5+5+5 değerleri iyi.
 
guven68 ' Alıntı:
Öncelikle Tesisi Tanıtayım:
Motör-1 ---> 15 kW
Motör-2 ---> 3 kW
34 adet 125 W C. B Lamba- 5 kW Lojman- Yılda 2 kez devreye giren (yaklaşık 20 saat) su pompası 7,5 kW
Sistemden geçen akım yaklaşık 40 A , 3 faz dengeli akım çekiyor ama tek fazlı akım tr. ile beslenen entes rg-8T tipi röle ve 1+2+4+4+4+4+4 lik kademe diziliminde % 30 gibi indüktif reaktif ile karşı karşıyaydık. Rölemizi VAR kombi-12 tipi 3 faz beslemeli röle ile değiştirdik. 6 faz 3 fazlı, 1,5+2,5+5+5+7,5 kVAr ve 6 kademe tek fazlı 1 ve 2 kVAr lık kondansatörler kullanılarak bir dizilim sağlandı. Ama yine de indüktif % 28 , kapasitif % 16 larda çıkıyor. Akım trafoları oranı 75/5 A ve class 0,5-- VAR kombi ceza oranlarınıda % 18 ve %12 girdim. Kondansatör dizilimini 1+1,5+2,5+5+5+5 kVAr 3 fazlı, tekfazlı olanlarıda 0,33+0,33+0,33+0,55+0,55++0,55 kVAR yapmayı düşünüyorum. Yorum ve yanıtlarınızı bekliyorum.

selam geçen aralık ayından bu güne kadar 12 fabrikanın kompanzasyon kurdum veya revizyon işini yaptım. sana tavsiyem en güçlü motoruna eğer yıldız üçgense olmasada fark etmez yıldız kontaktörüne paralel kontaktör bağlayıp 7,5 kw X 0.37 den uygun kapasitede kondansatör bağla yani lokal kompanzasyon yap. sizinde bildiğiniz gibi rgkr lerin refleksleri çok kötüdür. yanlız bunu yaparken tank devresi oluşturmamaya dikkat et. kısaca kalkınmadaki 0,55-0,60 lara düşen güç katsayısı röle tarafından en erken 5 saniye içinde algılanır. motor zaten üsküdara varmıştır o sürede ve güçkatsayısı 0,85 lere gelir. uyarı : limitlere yakın kompanzasyon değerlerinde eğer yeterli kapasitör varsa mutlaka lokal çözüm arayınız. iyi çalışmalar...
 
Bu sistem için dizilimi 1+1,5+2,5+5+5+5 kVAr 3 fazlı, tekfazlı olanlarıda 0,33+0,33+0,33+0,55+0,55++0,55 kVAR yaptım ve Tense nin 3 akım trafolu modeli ile, şu anki oran % 12 endüktif , % 8 kapasitif. Güner beyi teşekkür amaçlı aradık ama ulaşamadık, Teşekkürler.
 
ilginize teşekkür ederim,
Tense RGT-12 den memnun kaldığınıza sevindim ve mutlu oldum, bu aralarda bildiğiniz üzre reaktif ile problemler epey fazla her gün bir çok reaktif problemleri ile uğraş veriyoruz,
Allahın izni ile Tense RGT-12 performanslı bir cihaz, yakında 12 kademenin yanında 6 adet tristör çıkışıda ilave edeceğiz, ayrica bu sene içersinde aktif harmonik filitre ve aktfi kompanzasyonla ile ilgili çalışmalar bitecek inş.
 