Öncelikle Tesisi Tanıtayım:
Motör-1 ---> 15 kW
Motör-2 ---> 3 kW
34 adet 125 W C. B Lamba- 5 kW Lojman- Yılda 2 kez devreye giren (yaklaşık 20 saat) su pompası 7,5 kW
Sistemden geçen akım yaklaşık 40 A , 3 faz dengeli akım çekiyor ama tek fazlı akım tr. ile beslenen entes rg-8T tipi röle ve 1+2+4+4+4+4+4 lik kademe diziliminde % 30 gibi indüktif reaktif ile karşı karşıyaydık. Rölemizi VAR kombi-12 tipi 3 faz beslemeli röle ile değiştirdik. 6 faz 3 fazlı, 1,5+2,5+5+5+7,5 kVAr ve 6 kademe tek fazlı 1 ve 2 kVAr lık kondansatörler kullanılarak bir dizilim sağlandı. Ama yine de indüktif % 28 , kapasitif % 16 larda çıkıyor. Akım trafoları oranı 75/5 A ve class 0,5-- VAR kombi ceza oranlarınıda % 18 ve %12 girdim. Kondansatör dizilimini 1+1,5+2,5+5+5+5 kVAr 3 fazlı, tekfazlı olanlarıda 0,33+0,33+0,33+0,55+0,55++0,55 kVAR yapmayı düşünüyorum. Yorum ve yanıtlarınızı bekliyorum.
Motör-1 ---> 15 kW
Motör-2 ---> 3 kW
34 adet 125 W C. B Lamba- 5 kW Lojman- Yılda 2 kez devreye giren (yaklaşık 20 saat) su pompası 7,5 kW
Sistemden geçen akım yaklaşık 40 A , 3 faz dengeli akım çekiyor ama tek fazlı akım tr. ile beslenen entes rg-8T tipi röle ve 1+2+4+4+4+4+4 lik kademe diziliminde % 30 gibi indüktif reaktif ile karşı karşıyaydık. Rölemizi VAR kombi-12 tipi 3 faz beslemeli röle ile değiştirdik. 6 faz 3 fazlı, 1,5+2,5+5+5+7,5 kVAr ve 6 kademe tek fazlı 1 ve 2 kVAr lık kondansatörler kullanılarak bir dizilim sağlandı. Ama yine de indüktif % 28 , kapasitif % 16 larda çıkıyor. Akım trafoları oranı 75/5 A ve class 0,5-- VAR kombi ceza oranlarınıda % 18 ve %12 girdim. Kondansatör dizilimini 1+1,5+2,5+5+5+5 kVAr 3 fazlı, tekfazlı olanlarıda 0,33+0,33+0,33+0,55+0,55++0,55 kVAR yapmayı düşünüyorum. Yorum ve yanıtlarınızı bekliyorum.