Bir okulda entes rg3-12c, kondansatörleri off olarak görüyor !

arkadaşlar çok değerli tecrübelerinizi paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürler şu aralar okuldan derslerden fırsat buluönerilerinizp bu okula gidemedim daha gidince önerileriniz doğrultusunda kontrollerimi yapar sonucu buraya yazarım
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
akım tarafusundan çıkan kablolar aynı zamanda ampermetreyede götürülmüştü
cihaz ondan kondansatörleri off görüyormuş
ampermetre bağlantılarını iptal ettim ve röleye bağladım
sorun çözüldü kondansatörleri röle normal değerinde tanıdı
öneride bulunan tüm arkadaşlara teşekkürler
 