Doğru söylüyorsun,
Ama kesit küçükse.. 16 amper taşıyacak kablonun başına 10 amper değil de daha yüksek bir Sigorta koyabilirsin. Peki diyelim kesitin normal ve kablo yanmadı ama aşırı akım var, kablo da taşıyor bunu, o zaman ne olur?
Sigortalarda aşırı akım açma süreleri ve kısa devre açma süreleri farklıdır. Eğer kablo akımı taşıyorsa, ancak sigorta için fazla ve uzun süreli ise, bu devrenin zayıf noktası sigorta olacaktır. Bu nedenle sigorta, aşırı akım fonksiyonun normal çalışma şartı olan tembel bir karakteristikle ısınacak, içindeki metallerin uzama katsayıları fiziksel olarak farklı olduğundan parantez gibi eğilecek, tetiği döndürecek ve sonra açacaktır.
Yanlışım varsa düzelt Genius arkadaşım, olabilir, gardımı aldım
Ama kesit küçükse.. 16 amper taşıyacak kablonun başına 10 amper değil de daha yüksek bir Sigorta koyabilirsin. Peki diyelim kesitin normal ve kablo yanmadı ama aşırı akım var, kablo da taşıyor bunu, o zaman ne olur?
Sigortalarda aşırı akım açma süreleri ve kısa devre açma süreleri farklıdır. Eğer kablo akımı taşıyorsa, ancak sigorta için fazla ve uzun süreli ise, bu devrenin zayıf noktası sigorta olacaktır. Bu nedenle sigorta, aşırı akım fonksiyonun normal çalışma şartı olan tembel bir karakteristikle ısınacak, içindeki metallerin uzama katsayıları fiziksel olarak farklı olduğundan parantez gibi eğilecek, tetiği döndürecek ve sonra açacaktır.