cosfi yi hesaplamaya katmaman büyük bir mühendislik hatasıdır. Çünkü cosfi nin etkisi çok fazladır.İlgili yönetmelik maddesi derki;
Bu yönetmelik maddesine göre bir priz linyesinin izin verilen yüklenebileceği maksimum gücü 7x300 = 2100 W olarak hesaplanır. Şimdi bu 2000 VA olayı nereden geliyor olabilir....
Ben yönetmelikte göremedim ancak mantıklı bir yaklaşımla olayı analiz etmek mümkün arkadaşlar...
Görünür güç aktif güç ile reaktif gücün kareleri toplamının kareköküne eşittir. Yani bir AC sistemde aktif gücle beraber reaktif güçte bir akım çekeceği için yönetmelikte aktif güçün ve reaktif güçün bileşkesi olan görünür güç verilmiştir diye düşünüyorum...
Zaten iki üst yazımda teknik olarak 2.5 mm2' lik kablonun kaç Watt' a kadar dayanacağını hesaplayarak (cosq' yi hesaba katmadan) yazmıştım.
Monofaze hat aktif güç P: U x I x cosfi
Örneğin linyedeki16amperlik otomata, 15amperlik yük için priz linyesine azami olarak 15x220x0,8=2640W lık toplam güçte cihaz bağlanabilir.
cosfi:0,8