Bir Prize Maksimum Kaç Watt Bağlayabiliriz..

cosfi yi hesaplamaya katmaman büyük bir mühendislik hatasıdır. Çünkü cosfi nin etkisi çok fazladır.
Monofaze hat aktif güç P: U x I x cosfi
Örneğin linyedeki16amperlik otomata, 15amperlik yük için priz linyesine azami olarak 15x220x0,8=2640W lık toplam güçte cihaz bağlanabilir.
cosfi:0,8
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
xii) Bir priz linyesine bağlanacak sorti sayısı, priz güçleri bir fazlı priz için en az 300W
(konutlarda müstakil linyeden beslenen priz güçleri hariç), üç fazlı priz için en az 600 W olmak
üzere ihtiyaca göre belirlenecektir.
Belirlemede linye yükü ve gerilim düșümü de göz önünde bulundurulacaktır. (Șantiye
elektrik tesislerinde kullanılan bir yerde priz güç hesabına katılmaz)
Prizlere bağlanacak aygıtlar belli ise sorti sayısı bunların miktarına göre belirlenecektir.
xiii) Aydınlatma ve priz devrelerine bağlanacak sorti sayısı bir fazlı devrelerde aydınlatma
için 9, priz için 7’den fazla olmayacaktır.

Yönetmelikleri okurken içinden sadece bir bölümü cımbızla çekip almamak gerekir. Olayın mantığını bütünüyle kavramak gerekir.
 