Merhaba arkadaşlar. Gene ben ve gene tuhaf tesisat sorunlarım. Önce değerleri aşağıda belirteyim, daha sonra açıklamasını yapacağım.
Faz-Çivi: 225V
Faz-Nötür: 225V
Faz-Toprak: 104V
Nötür-Toprak: 46V
Nötür-Çivi: 1,4V
Toprak-Çivi: 46V
Artık evdeki güç probleminden gına geldiği için online ups sistemlerini araştırırken basit toprak ölçümünü gördüm. Şimdi çividen kastım duvara çakılmış uzun bir beton çivisi. Toprak dediğim ise toprak hattı. (umarım toprak hattı)
Bu prizle aynı sigortaya bağlı olan salondaki pirizi ölçtüm
Toprak-Nötür 2,2V
Faz-Nötür 227V
Faz-toprak 226V
Odamdakinden daha normal değerler aldım. Odamdaki genel problem kompressör çalışınca ışığımın kırpışması ve hi-fi sistemimden çıtırtı sesi gelmesi. Arkadaşlar yukardaki değerler neden olabilir? Akıl sır erdiremedim. Buatlar gömme dolabın (sagıyla anıyorum marangozu) arkasında kalmış ulaşılması çok zor. Pirizleri yük yok iken ölçtüm.
Faz-Çivi: 225V
Faz-Nötür: 225V
Faz-Toprak: 104V
Nötür-Toprak: 46V
Nötür-Çivi: 1,4V
Toprak-Çivi: 46V
Artık evdeki güç probleminden gına geldiği için online ups sistemlerini araştırırken basit toprak ölçümünü gördüm. Şimdi çividen kastım duvara çakılmış uzun bir beton çivisi. Toprak dediğim ise toprak hattı. (umarım toprak hattı)
Bu prizle aynı sigortaya bağlı olan salondaki pirizi ölçtüm
Toprak-Nötür 2,2V
Faz-Nötür 227V
Faz-toprak 226V
Odamdakinden daha normal değerler aldım. Odamdaki genel problem kompressör çalışınca ışığımın kırpışması ve hi-fi sistemimden çıtırtı sesi gelmesi. Arkadaşlar yukardaki değerler neden olabilir? Akıl sır erdiremedim. Buatlar gömme dolabın (sagıyla anıyorum marangozu) arkasında kalmış ulaşılması çok zor. Pirizleri yük yok iken ölçtüm.