Bir zener diyotun kaç voltluk olduğu nasıl anlaşılır?

elimde biri sağlam biri arızalı sensörlü tavan lambası var, hani şu merdivenlerde kullanılan yuvarlak camlı. arızalı olan ürünün ilk girişte devreye gerilim sabitleyici olarak ters bağlı ve zener arızalı. zener smd ve değeri belli değil. sağlam olan üründeki zeneri ölçerek zenerin kaç voltluk olduğunu ulabilirmiyim. ayrıca sağlam zenerin kaç voltluk olduğunu nazıl ölçerim. teşekkürler
 
Bunların rölessi 24v dolayısıyla zener de 24v olmalı ;).
 
Bunların rölessi 24v dolayısıyla zener de 24v olmalı ;).

devreyi ölçtüm sensör hareketi algılamadığında zenerin + ve - ucu 6,6 v hareketi algladığında ise 12,66 v oluyor. diğer zener de hiçbir değer okunmuyor. sağlam devre için bu yazdıklarım. zenerin - uçları birbirine bağlı. teşekkürler
 

Forum istatistikleri

Konular
128,826
Mesajlar
920,804
Kullanıcılar
450,915
Son üye
snapthreads

Yeni konular

Geri
Üst