Projemde 2 HMI ı aynı plc ye bağlamam gerekiyor.
Kullandığım PLC S7-200 CPU 226
PLC üzerinde 2 port var. Bunlardan birisi printer için diğerinide HMI a bağlamak için kullanıyordum.
Ancak şimdi 2 HMI bağlamam gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirim ?
Yardımlarınızı bekliyorum ..
Kolay gelsin ..
 
1. Micro panel dışındaki Siemens HMI'lardan birkaçını aynı porta bağlayabiliyorsunuz (Örneğin aynı porta 4 tane OP77A bağlayabiliyorsunuz).
2. EM277 modülü ekleyebiliyorsunuz. HMI'ı ona da bağlayabilirsiniz.

Hangi HMI olduğunu belirtirseniz daha net bilgi vermek mümkün olur.
 
hocam kullandığım HMI easyview mt500.
Bilgilerinizi bekliyorum ..
 
rs 485 olarak bağlanıyorsan ağına yeni hmı ekleyebilirsin mesafe problemin olursa aralara
transmier koyabilirsin
 
hocam tamamda 2 tane HMI bağlıyacam şimdi ben. Bunun için ek bir modüle ihtiyacım var mı ?
Siemens S/-200 CPU 226 kullanıyorum bir portu zaten printer bağlı. Diğer portuna 2 HMI bağlamam gerekiyor. Yani aynı porta 2 HMI.
Kullandığım HMI Easyview mt-500. Şimdi ikisini Aynı porta nasıl bağlarım ? Araya bir modül lazım mı ?
Ben kendim direk olrak RS-485 e 2 HMI ı paralel olarak bağladım. Sonuçta ikiside haberleşme hatası verdi.
Bunun bir yöntemi var mı ? Ek bir modül mü kullanmak gerekiyor ?

Teşekkürler ..
 
beyler yok mu şu işi bilen birisi ???
hiç bi yerde kaynak bulamıyorum ..
 
RS232 kablosuyla bağlayabilirsin diye tahmin ediyorum, rs232 kablosunu çoğullayan ara kablo kullan, wincc flexible kullanıyorsan donanımı bulmaya çalış. Ayrıntısını bilmiyorum. Hiç denemedim.
 
siemens te hmi lerin adreslerini değiştirerek bağlanılabiliyor. sizin sisteminizdede adreslerinizi kontrol ediniz. sorunu çözebilir.
 
2 tane op mt 500 war ise bunları birbiri üzerinden haberleştirebilirsiniz..Mt 500 un arkasında bi dişi bi erkek girişler wardır.PLC nin portuna bagladıgınızı master op yapıcaksınız ve digerini slave op yapıcaksınız..Kablo baglantısı ise master op için dişi uç,slave op için ise erkek uç hazırlamanız gerekiyor..(7-3,8-2,5-5)
 
Dostum siemensin profibus konnektörleri var. Bir tarafı erkek bir tarafı dişi. 9 pinli. Plc'den çıkıp bu konnektör ile hmi'ın birine girersin. Diğer hmi'a da ilk girdiğin hmi'dan gidersin. Profibus ile bağlarken bu şekilde sorun olmuyor. Bu konnektörleri kullanabileceğini düşünüyorum.
kodunu da vereyim

6se7 972-0bb51-0xa0

http://www.elektronetshop.de/dokumente/artikel/FotoKlein/P_ST70_XX_02538I300225.JPG

gördüğün üzere bir tarafı dişi bir tarafı erkek. rs485 e bu şekilde bağlayabilirsin ekipmanlarını.
 