Merhaba,
sahamızda 2 adet trafo var ve sahamızdaki koruma topraklamasının direnci 0,20-0,35 ohm arasında değişiyor.
Bu durumda;
1. TT topraklama yaparsak Nötr topraklaması 0,10 ohm'un altına olmalı.
Bu küçük olan direnci yakalamak için nasıl bir topraklama yapmalıyız?
2. TN topraklama yaparsak Trafoların Nötr topraklamalarını birleştirmemiz gerekiyor.(yerimiz çok geniş değil, o yüzden en baştan bir topraklama yapamayız.)
Trafonun birinde yaşanabilecek bir Faz-Toprak kısadevresinde diğer trafonun gerilim seviyesi etkilenir mi? 230V okunan değer 300-350'lere çıkar mı?
sahamızda 2 adet trafo var ve sahamızdaki koruma topraklamasının direnci 0,20-0,35 ohm arasında değişiyor.
Bu durumda;
1. TT topraklama yaparsak Nötr topraklaması 0,10 ohm'un altına olmalı.
Bu küçük olan direnci yakalamak için nasıl bir topraklama yapmalıyız?
2. TN topraklama yaparsak Trafoların Nötr topraklamalarını birleştirmemiz gerekiyor.(yerimiz çok geniş değil, o yüzden en baştan bir topraklama yapamayız.)
Trafonun birinde yaşanabilecek bir Faz-Toprak kısadevresinde diğer trafonun gerilim seviyesi etkilenir mi? 230V okunan değer 300-350'lere çıkar mı?