Bobin,direnç,kondansatör ve kompanze ile ilgili bir görüş

manyetoo

Üye
Katılım
30 May 2008
Mesajlar
55
Puanları
0
Yaş
40
merhaba arkadaşlar

foruma ara sıra katılan bir elektrikçiyim.ama forum başlıklarını sürekli takip etmeye
çalışıyorum.en çok söz edilen konulardan biriside kompanzasyon işleriyle ilgili konular.
tartışmaların bazılarında çekilen akıma göre kondansatör ilavelerinden söz edilyor.
bir işletmede herhangi bir hattan çekilen akımın kapasitif indüktif veya omik olduğunu
nasıl belirliyoruz.elimizdeki ölçü aletleri sadece aktif değerleri gösteriyor.
ayrıca çoğu işletmedede sadece akım trasfosu ve reaktif güç kontrol rölesi yardımıyla bu
kontrol yapılıyor.

demek istediğim ben herhangi bir faza koyduğum akım trafosuna bir ampermetre bağlarsam gösterdiği değerin
omik,kapasitif,veya indüktif olduğunu nasıl anlaya bilirim.yada işyerlerinde bu ölçümü gerçekten sağlıklı
yapıyormuyuz. reaktif röle firmasının akım trafosu bağlantısından sonra hangi elektronik sistem ile bu işi
yaptığını bilen varmı.yada şöyle diyeyim bir hattan çekilen akımın karekterini anında nasıl öğrenebiliriz.

çünkü kompanzasyon işlemlerinde yapılan işin temel mantığı.rezonans olayı bildiğim kadarıyla
indüktif akım kapasitifle dengelenerek sadece omik akımın devreden geçmesi yada kapasitif akım indüktif
akımla dengelenerek devreden sadece omik akımın geçmesi sağlanır.işte geçen bu akımın
bu üç özellikten hangisine veya hangilerine ait olduğunu anlayacak bir alet olarak
sadece elektrik sayacı var ampermetreye bakıp.15 amper kapasitif,27 amperde omik deme şansımız varmı
zira ölçüm yaptığımız ampermetre bileşke akımı gösterecektir.

birde yük altında bir motorun akımını ölçtüğümüzde çekilen akımın indüktif ve omik oranını direk ölçmeyle
anlayamayız,pens ampermetre yada seri bağlantıyla.

aşağıdaki şekil anlatmak istediğimi daha iyi anlatır sanırım,toplam akım her bir elemanın çektiği
akımdan farklı.ve çoğu devredede bobin direnç devresi seridir.ayrıca yük altındaki bir motorun
yükü yenmek için çektiği akımı kondansatörle kompanze edemessiniz.
bu elemanların özelliklerinin ihmal edilmesi çoğumuzun uygulamada hata yapmasına
sebeb olabilir diye düşündüm.




herkese kolay gelsin
 
reaktif güç kontrol rölesinin indüktif,cap.,led göstegelerinden anlaşılır.
 
Eger herhangi bir fazin enduktif kapasitif de ogrenmek istiyorsaniz,pensampermetre ile olctugunuz akim bilgisinin yaninda,cosfi metre yeterli olacaktir..Bu durumda,olctugunuz faz eger saf enduktif veya saf kapasitif bir yuk ise istediginiz bilgilere ulasabilirsiniz...Ama fazdan ayni anda hem enduktif hem de kapasitif guc cekiliyorsa,ve siz faza bagli elmanlarin direnclerini vs bilmiyorsaniz bu durumda enduktif ile kapasitif gucun bileskesini ogrenebilirsiniz sadece...
Ote yandan clamp seklinde guc analizorleri var...Devreye tuttugunuz zaman yukarida anlattigim olayi aninda hesapliyor.(tek farki zaman acisindan hizlilik ve hesaplama derdi kalmiyor).Ama bu alet de size enduktifi ve kapasitifi ayri ayri vermez...
Bir faza bagli hem enduktif hem kapasitif yukler var ve siz ayri ayri ogrenmek istiyorsaniz,her birine ayri ayri olcum yapmak zorundasiniz...
 
Ustam bunu sadece akımı değerlendirerek bulmanız sanırım zor. Kıyaslama ve referan olarak size gerilim bilgiside gerekecektir. Çünkü bu akımları birbirinden ayıran en temel özellik, faz açılarıdır ve buda gerilim ile akım arasında oluşan açı farkıdır.

Kondansatörlerde: akım gerilimin 90 derece önde gider.
İndüktif yüklerde kısacası bobinlerde de: gerilim akımdan 90 derece önde gider
ömük yüklerde bu açı farkı oluşmaz

bileşke akım değerinin ancak mevcut durumunu Cos.Fi metre kullanarak anlayabiliriz. (toplam da sonuç ve türü neyse)

Bilginize
 
Aslında ustam bunun cevabı çok basit ama nasıl açıklarım bilmem?

Bu prensipte 2~ arısı 380v (120 derece açı farkı vardır) gerilimi ölçmekten farksız.

Önce şunu hatırlamakta fayda var. indüktif (Bobin) yüklerde, akım gerilimden 90 derece geride gider. Kapastif (Kondansatör) yüklerde de akım gerilimden 90 derece önde gider.

Şimdi buradan hareketle bizim akımımız bunların bileşkesini içerir. yani gerilime göre -90 derece +90 derece aralığındadır, sonuç olarak 180 derecelik faz açısı değişen ikinci bir değerimiz var(Akım trafosundan ve gerilimden gelen bilgiler aynı genlikte 2 farklı voltaj kaynağına dönüştürülürler).

Şimdi gelelim konumuza; anlatımdan ziyade görmenin daha iyi olacağını düşünerek birşeyler karaladım burada sonuçları gözlemleyerek nasıl bir yöntem kullanıldığı ve kullanılabileceği hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz umarım. (basit bir voltmetre, 1-2 opamp, bir kaçta timer içeren entegre gibi)

Hatamız varsa affola
 

Ekli dosyalar

  • Cos_Fi.xls
    75.5 KB · Görüntüleme: 1
yani şunu demek istiyorsun,iki sinyal arasında(akım ve gerilim)faz farkı oluştuğu zaman
bunu gerilim olarak bize gösteren bir devre ile bu iş yapılır,faz farkının + veya - yönde olması
akımın indüktif veya kapasitif karekterini gösterir.eğer buna ait bir elektronik devre veya şema
eklersen daha iyi olacak,opamp,direnç değerleri belli olan.bulursam ben eklerim

kolay gelsin
 
Sn.manyeto aynen dediğin gibi verdiğim exel dosasında sadece 1 paremetre oynanarak bunu gözlemleyebilirsin. Bu şebekede neler olup bittiğini ve açı farkı ile nelerin değiştiğini, değişim miktarlarını analiz etmeye çalıştım. ve bizim aldığımız değerlerde şebekemizin gerilim ve akım olarak örneklenmesi olduğu için, bunun sonucunda bir çork farklı tasarım yapılabilinir.

Söylediğiniz gibi hazır bir şekil veya şema bulursam bende mutlaka paylaşacağım.

Teşekkürler
 

Forum istatistikleri

Konular
130,074
Mesajlar
932,821
Kullanıcılar
453,074
Son üye
accbeatz

Yeni konular

Geri
Üst