bir matbaa atolyesi yeterince bozuk bir sistem
Bazı durumda
R fazına 5.0Kvar
S fazına 2.5 KVar
T Fazına 14.0 Kvar
kondansatör gerekmekte
1Kvar trifaze 1.5Kvar trifaze
her faza 0.33Kvar monofaze
R Fazına 5.0KVar monofaze
T Fazına 7.5 KVar monofaze eklendi
bu güçlerin tümü Tense RGT12 nin kayıt ettiği kompanze edilmemiş olarak güç akış grafiğinden hesaplandı.
Tekrar üstüne basa basa söylüyorum kompanzasyon sistemlerinde GÜÇ ANALİZİ ÇOK ÖNEMLİDİR. ısrarla bu konu üzerine arkadaşlar kendilerini geliştirsinler
Saygılar