Aslına bakılırsa teknoloji çok gelişti. Termal kameralar sayesinde OG,YG hatta AG elektrikçiliği daha kolay oldu. Bu kameraları işletmeler almıyorlar, nedeni herhalde piyasada çalışacak adamın çok olmasından kaynaklanıyor galiba. Her ekipte bir tane olması lazım.
İzolatörlerde enerji kesmeden arıza tespiti artık çok kolay, zira arızalı izolatörler çevreye yüksek frekans yayar ve bu frekanslar uzaktan yönlendirilmiş sistemlerle çok kolay bir şekilde tespit edilebilir. bu konuyla ilgili bilgiler için bizimle iletişim kurarak sorunlarınızı çözebilirsiniz.
direklere alttan bakmak büyük oranda bize fikir verir, ancak sadece yapraklardaki kırıklar çok büyük sorunlar yaratmaz, ama birinci resimdeki kırık sıkıbağ a yakın olduğu için belki de izolatörün tepe kısmı un ufak olmuştur, ama hiç bir parçası düşmeden kalmıştır, yani o izolatörü elleyince belkide tepe kısmı un ufak elimize gelecek. Müsait bir kesintide izolatörlerin değişmesi uygundur.
izolatörlerdeki en büyük sıkıntı bu tür catlak vb. durumlar meydana gelerek krepaj mesafesi dedigimiz durumu azaltmasıdır. Özellikle kirli izolatörlerde bu durum cok sık raslanmaktadır. kir katmanı biirikerek iletken hala gelebilmek ve buda atlamalara sebep olabilmektedir. Özellikle tuzlu bolgelerin çimento fabrikların vb. yerlerde bu durum cok sık raslanılmaktadır. Nitekim burada izolatör catlagıda krepaj mesafesini etkilediginden ve gerilim yükselmelerinde atlamalara sebep olabilecektir.