Bu Kırık İzolatörler Arıza Sebebi Olabilir Mi?

bazen arıza sebebi olabiliyor
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Aslına bakılırsa teknoloji çok gelişti. Termal kameralar sayesinde OG,YG hatta AG elektrikçiliği daha kolay oldu. Bu kameraları işletmeler almıyorlar, nedeni herhalde piyasada çalışacak adamın çok olmasından kaynaklanıyor galiba. Her ekipte bir tane olması lazım.
 
arkadas bence vhd leri değiştir yagmurlu havalarda bilhassa sıkıntı yaratabilir bence. bendede aynı sorun var yarın hattı komple bakıma aldırıyorum. catlak vhd leri değiştircez. çapraz atlamaları yukseltcez. onun dısında baska arıza ihtimali olmaz sanıırm. agac varsa agacları da kestir. kolay gelsin.
 
izalatör çatlak diilse sorun olmaz kenarları kırılsa bile etki yapmaz ...ama değiştrmek mantıklı...
 
İzolatörlerde enerji kesmeden arıza tespiti artık çok kolay, zira arızalı izolatörler çevreye yüksek frekans yayar ve bu frekanslar uzaktan yönlendirilmiş sistemlerle çok kolay bir şekilde tespit edilebilir. bu konuyla ilgili bilgiler için bizimle iletişim kurarak sorunlarınızı çözebilirsiniz.
 
direklere alttan bakmak büyük oranda bize fikir verir, ancak sadece yapraklardaki kırıklar çok büyük sorunlar yaratmaz, ama birinci resimdeki kırık sıkıbağ a yakın olduğu için belki de izolatörün tepe kısmı un ufak olmuştur, ama hiç bir parçası düşmeden kalmıştır, yani o izolatörü elleyince belkide tepe kısmı un ufak elimize gelecek. Müsait bir kesintide izolatörlerin değişmesi uygundur.
 
izolatörlerdeki en büyük sıkıntı bu tür catlak vb. durumlar meydana gelerek krepaj mesafesi dedigimiz durumu azaltmasıdır. Özellikle kirli izolatörlerde bu durum cok sık raslanmaktadır. kir katmanı biirikerek iletken hala gelebilmek ve buda atlamalara sebep olabilmektedir. Özellikle tuzlu bolgelerin çimento fabrikların vb. yerlerde bu durum cok sık raslanılmaktadır. Nitekim burada izolatör catlagıda krepaj mesafesini etkilediginden ve gerilim yükselmelerinde atlamalara sebep olabilecektir.
 
vht izalatörler de arıza bulmak çok zordur patlar ve göremezsin ayrıca izlatörde birşey olsa o hat tutmaz....
 

Forum istatistikleri