bu kadar küçük ve hassas kompanzasyon nasıl yapılır

fearalive

Üye
Katılım
17 Nis 2008
Mesajlar
54
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar merhaba;

upslerin ve elektronik cihazların bulunduğu bir servis binasının kurulu görünür gücü 30 kVA olarak verildi (50 kVA trafo mevcut), mevcut cos fi değerini 0,8 gibi düşünüyoruz.

Burası için kompanzasyon sistemi çözümü arıyorum, ama önceliğim cihazların sağlığı açısından harmonikleri filitreleyebilmek ve voltajın kalite ve stabilitesi.

şimdi görünürde 20-25 kVAR lık bir kompanzasyon yeterli fakat, ben olabildiğince kademeleri düşürerek hassasiyeti arttırmak istiyorum, örneğin 1 kvar lık kondansatörü harmonik filitreli şeklinde kullanmak istiyorum.

bu aklımdan geçen çözümü ne kadar doğru ayrı bir konu am pratikte de gerçekleştiremiyorum çünkü, belli başlı firmaların, sch elk, siemens, abb bu çözüme uygun kondansatörleri yok

sizce ne yapmayalım, çözümüm doğru mu??
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
mrb arkadaşım.20-25 kvar kompanze yeterli gibi görünüyor.cosfiyi neden 0.8 e ayarlamayı düşünüyorsunuz.bunu 0.97-1.00 yapmanız daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.benim size önerim 12 kademe monofaze kompanze yapmanız.akım trafosunu daha hassas ölçüm için class 0.5 seçmeniz.monofaze kondansatör bulmakta sıkıntı çekiyorsanız trifaze kondansatörleri monofazeye çevire bilirsiniz.forumda arama yaparsanız kondansatörlerle ilgili daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz.saygılarımla.........
 
sn. hasan yanlış anlaşıldım galiba mevcut kompanzasyonsuz cos fi değerini 0,8 olduğunu düşünüyoruz bunu tabiki 1 e yaklaştırma niyetindeyiz

aslında siz monofaz deyince aklımda bir soru daha oluştu,
sistemimizde 3 fazlı dengeli yükler yok zaten motorda yok gibi

herbir fazı monofaz kompanze etmek mümkünmü daha mı fazla karıştırırz olayı
 
Harmoniklerden rahatsızlığınız yok ise,12-24 kademeli , monofaze kondansatör de devreye
alabilen röleler ( Entes,Kael, Tense vs. ) ile sorununuzu çözebilirsiniz.Harmonik konusunu da düşünüyor iseniz,Alron ürünlerini incelemenizde yarar var.
 
her bir fazı kompanze etmeniz monofaze alıcılardan oluşan bi işletme ise faydanızadır.fahri beyin önermiş olduğu röleleride bi inceleyin derim.
 
eğer hassa bir kompanzasyon isteiyorsanız enetes rg3 12cs röleyi tercih edin çünkü bu tip röleler üç fazı ayrı ayrı konpanze etme şansınız var zaten bir güç analizürü gibi çalır
 
schneider ın NRC12 adında yeni bir rölesi çıktı, aynı özelliklere sahip mi bilmiyorum

ama benim öncelikle kondansatör sorununu çözmem gerekecek

___

güçlendirilmiş 1 - 2 kvar(480V) değerinde iyi bir kondansatör markası biliyormusunuz
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
bencede rg3 12 c kullan cihazıtakınca sisteme fazla kondansator takmadan once cihazın ekranından r.s.t fazlarına toplam ayrı ayrı ne kadar kvar kondansator gerekli gorunuyor onları 12 kademeye bolunce ortaya bence guzel bir sonuc cıkar
 

Forum istatistikleri

Konular
128,732
Mesajlar
920,063
Kullanıcılar
450,789
Son üye
fakedemon

Yeni konular

Geri
Üst