bu trafo neden yanmaz

ölçümde akımlar çok değişiyor mesela bir fazı ölçtüğümde ilk anda 125 çektiğinde aynı faz bazen 95 bazen 106 oluyor pensampermetreden kısa aralıklarla 20-25 amper sürekli değişiyor diğer fazlar içinde bu olay oluyor yük değişken olduğu için herhalde en iyisi güç analizörü ile ölçüm yapmak olacak herkese teşekkürler
 
anlattığınız trafo bana zikzak bağlantılı trafo gibi geliyor.zikzak bağlı trafolardaçalışma sistemi biraz farklıdır.yani trafo yıldız-nötür noktası oluşturur.nötür tam sıfırlama yapabilmesi tüm sargılardan geçen akım eşit olmalı. bu bağlantı bunun sağlıyor.seri olan iki sargıdan biri diğer fazın nüvesinin üzerinden geçer yani r kolundan geçen akımı s skolunda da oluşturur s kolundan geçen akımı da t kolunda oluşturur.dolayısıyla r nüvesinin oluşturduğu akımı aslında r kolu çekmez birazını s ve t den alır.bunun için bu trafoların sekonder sargıları daha kalın ve dayanıklı yapılır buyüzdende olduğundan büyük görünür.100kva lık trafo kadar yada daha büyük görünürler ,bu nedenle yüksek akıma dayanıklı olur yüksek akım oynamalarıda bundandır.
 
evet büyük görünüyor 100 KVA trafo gibi fakat etiket değeri 63 KVA
 

Yüksek akım oynamaları zigzag sargıdan dolayı nasıl oluyor bizimle paylaşırmısınız. Çıkış gerilimi değişmedikçe veya çekilen akım değişmedikçe zigzag sarılmış bir trafonunun çıkışıda normal bir trafo gibidir. Tek farkı empedansı daha düşüktür. ancak kısa devre akımı için sargıları tam olarak üst üste sarmayarak kaçak endüktans oluşturulur. yaklaşık %7-8
 
Merhaba,

Trafo tasarımını yaparken belli şartlar kabul edilerek tasarlanır. Ortam sıcaklığı, rakım v.b.
Mesela ortam sıcaklığı tasarım aşamasında 40 derece seçilmişse ve soğutma sistemi bu sıcaklık baz alınarak tasarlanmışsa, sizin bulunduğunuz ortam sıcaklığı daha düşükse, bu gibi durum oluşabilir. Fakat yerel yöneticileriniz aracılığı ile güç artırımı için Elektrik sağlayıcınıza başvurmanız faydalı olacaktır.


Saygılar...
 
Konuya baktım da,ana tmş'nin kaç amper olduğunu yazmamışsınız.
 
Peki bu tmş,ms mertebesinden yüksek zamanlarda kendisinden çekilen 120-125 a değerleri mevcutken neden atmıyor,ölçümde bir hata olmadığından eminmisiniz?
 
ölçümde hata yokda şalterimiz pek kaliteli birşey değildi zaten ondan şüphelenip değiştirdik abonelere çıkış yapan sigortalar C tipi 80 amperlik V otomattı sürekli ısınıp kablo bağlantısının olduğu kısımdan sigortaları eritiyordu onuda değiştirdik sıfır boy bıçaklı Sigorta taktık şuan için problem çıkarmıyor fakat köye birçok abone geri dönünce trafo gücü yetersiz kalmaya başladı 30 adet de yeni sokak lambası verildi köye özellikle puant zamanında trafo gücü bazen aşılıyor bu yüzden trafo gücünü artırmayı düşünüyoruz
 
Sayın emodiyatör,
Önceki sayfada yaptığınız monofaze ve trifaze akım tayini karşılaştırması hesabı gerçekten vahim. Üç fazlı bir sistemde 50 amper deniyorsa bu her fazdan geçen akımdır. Üç fazdan geçen akımlar toplamı değildir.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…