emodiyator
Profesyonel Üye
sayın ceryaner neyin vahim olduğunu anlamadım söyleyiş tarzınıza bakılırsa konuyu anlamak’tan nekadar uzak olduğunuz anlaşılıyor ayrıca bana 3 fazlı güç hesabı öğretmenizede gerek yok konuyu başdan okursan ne dediğimi daha iyi anlayacaksın senin veridiğin 50 A örneğiyle açıklamaya çalışayım diyelimki 3 fazlı bir yükümüz var motor trafo v.s hesabımız değişmez değerlerini yine verdiğin örnekle açıklayayım
W= 26.2 KW cosfi =0.80 I= 50 Amper olsun 3 fazlı güç formülü P= 1.73.U.I.Cosfi
1.73.380.50.080= 26.2 KW eder buraya kadar ok bu hesabı hepimiz kullanıyoruz aynı motor hesabını 1 fazlı yapayım
220x50x0,80=8800 Watt 1 fazın gücü her fazdan eşit akım geçtiğine göre 3x8800= 26.2 KW eder yaklaşık aynı sonucu buldukmu bulduk
demek istediğim şu 3 fazlı güç formülü ''3fazlı dengeli yükler için geçerlidir''özellikle jeneratör trafo gibi cihazlardan yüklerin eşit olmadığı durumlarda (genelde de eşit değildir) ölçtüğün akımlarını P=1.73.U.I.cosfi ye göre yaparsan hatalı sonuç alırsın gücünüde ilk verdiğim formüle göre yapamasın ikinci bir örnekle açıklayayım trafomuzdan kaç KVA lık güç çekildiğini bulmak istiyoruz fazların akımları sırasıyla şöyle
R=120 S= 95 T=80 dengeli yükler için kullandığımız formülü uygulayıp güç hesabımızı yapalım toplam 120+95+80= 295 amper toplam çekilen akım
1.73.380.295= 193.9 KVA bazı arkadaşlarımızda kafasına göre bir cosfi ekliyor işleme 1.73.380.295.0.80 = 155.1 KW buluyor sonucu bu işlemlere göre görünür gücümüz 193.9 KVA aktif gücümüz de 155.1KW olmuş oluyor aynı değerlerle bir de bir faza göre yapalım
120+95+80=295 amper 220x295= 64.9KVA cosfiyi 0.80 alırsan 51.7 KW eder yukarıdaki sonuçla hem bir fazlı hem 3 fazlı yaptığımız işlemlerin sonuçlarını karşılaştıralım
Aktif güç birinci sonuç W=155.11KW ikinci sonuç W=51.7KW hata payı 103.4 KW
Görünür güç birinci sonuç 193.9 KVA ikinci sonuç 64.9 KVA hata payı 129 KVA yanlış hesaplamış oluyoruz
konunun başından beri yazılan mesajlar yaptığım açıklamalarda tatmin etmez ise alırsın eline pens ampermetreni veya güç analizörünü gidersin hem 3 fazlı dengeli gücü ölçer hesaplarsın hem de dengesiz yükü ölçersin sonra yaptığım hesabı yaparsın karşılaştırırsın neyin yanlış neyin doğru olduğunu görürsün
W= 26.2 KW cosfi =0.80 I= 50 Amper olsun 3 fazlı güç formülü P= 1.73.U.I.Cosfi
1.73.380.50.080= 26.2 KW eder buraya kadar ok bu hesabı hepimiz kullanıyoruz aynı motor hesabını 1 fazlı yapayım
220x50x0,80=8800 Watt 1 fazın gücü her fazdan eşit akım geçtiğine göre 3x8800= 26.2 KW eder yaklaşık aynı sonucu buldukmu bulduk
demek istediğim şu 3 fazlı güç formülü ''3fazlı dengeli yükler için geçerlidir''özellikle jeneratör trafo gibi cihazlardan yüklerin eşit olmadığı durumlarda (genelde de eşit değildir) ölçtüğün akımlarını P=1.73.U.I.cosfi ye göre yaparsan hatalı sonuç alırsın gücünüde ilk verdiğim formüle göre yapamasın ikinci bir örnekle açıklayayım trafomuzdan kaç KVA lık güç çekildiğini bulmak istiyoruz fazların akımları sırasıyla şöyle
R=120 S= 95 T=80 dengeli yükler için kullandığımız formülü uygulayıp güç hesabımızı yapalım toplam 120+95+80= 295 amper toplam çekilen akım
1.73.380.295= 193.9 KVA bazı arkadaşlarımızda kafasına göre bir cosfi ekliyor işleme 1.73.380.295.0.80 = 155.1 KW buluyor sonucu bu işlemlere göre görünür gücümüz 193.9 KVA aktif gücümüz de 155.1KW olmuş oluyor aynı değerlerle bir de bir faza göre yapalım
120+95+80=295 amper 220x295= 64.9KVA cosfiyi 0.80 alırsan 51.7 KW eder yukarıdaki sonuçla hem bir fazlı hem 3 fazlı yaptığımız işlemlerin sonuçlarını karşılaştıralım
Aktif güç birinci sonuç W=155.11KW ikinci sonuç W=51.7KW hata payı 103.4 KW
Görünür güç birinci sonuç 193.9 KVA ikinci sonuç 64.9 KVA hata payı 129 KVA yanlış hesaplamış oluyoruz
konunun başından beri yazılan mesajlar yaptığım açıklamalarda tatmin etmez ise alırsın eline pens ampermetreni veya güç analizörünü gidersin hem 3 fazlı dengeli gücü ölçer hesaplarsın hem de dengesiz yükü ölçersin sonra yaptığım hesabı yaparsın karşılaştırırsın neyin yanlış neyin doğru olduğunu görürsün