Hermetik trafolarda buchollz rölesi hangi nedenlerden dolayı açar?,sürekli açmaya devam etmesi neyi gösterir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
buchollz rölesinin genelde açma sebebi trafo sargılarındaki bir kısa devreden dolayı açığa cıkan gazdan dolayı olur. Eğer daha önceden yağı tamamen dolu bir trafo ise.

Buchollz rölesinin üst tarafında bir vana vardır gaz almak için bulunur. çok dikkatli bir şekilde oradan çıkan gazın yanıcı bir gazmı olduğunu test edebilrsiniz. Tekrar söylüyorum çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer gaz yanıyorsa Trafo sargılarında bir hasar vardır daha fazla enerji vermeden tamir yoluna gitmelisiniz. Buchollz bir trafo için çok ciddi bir arızadır.
 
Buchollz rölesinde ihbar ve açma sinyali olmak üzere iki çıkış vardır.Tossun2008'inde dediği gibi ciddi bir arızadır.trafo bir şekilde aşırı ısınmaya maruz kalmıştır.Bunun sebepleri arasında trafonun yağsız kaılası,trafonun yeterli soğuyamaması veya aşırı yüke maruz kalması gibi sebepler sıralanabilir.Öncelikle acilen trafonun durum tesbiti yapılmalıdır.
 
ok.o zaman RMU demeliyiz herhalde..RMU larla HERMETİK trafoların farklarını ve bu tip trafoların hangi koşullarda arızalı veya yanık olabileceğini açıklayabilir misiniz???
 
RMU ,Ring Main Unit' in kısaltılmış şeklidir benim bildiğim ve OG modüler hücreler için kulla-
nılan bir terimdir.Hermetik trafolarla ilgisini kuramadım.Biraz açıklama yapabilirseniz sevinirim.
 
yani RMU Trafo denmesindeki amaç nedir ??Her RMU modüler midir?? Hermetik trafolara RMU denebilir mi ? Hermetik Trafoların ayrıntılı özelliklerini (tablosal değil) anlatan bir döküman var mı? yani çevremde modüler hücreli az yer kaplayan trafolar RMU olarak adlandırılıyor.RMU denmesinin amacı sadece az yer kaplaması mı??? Bildiğim kadarıyla Hermetik Trafolarda az yer kaplıyor.bunlarda RMU mudur?aydınlatırsanız sevinirim.
 
Sn Fahri YETİŞ abiminde belirttiği gibi RMU(RingMainUnit) Ring hattı ana ünitesidir. Yani ana Y.G. hattı RMU'ya girer buradan bir çıkış fideri ile hat diğer trafo köşklerine gider ve yine RMU giriş fiderine döner. Sadece RMU değil trafo köşklerinde de modüler hücreler kullanılır. RMU merkezlerinde trafoda bulunabiliyor bu tip durumlarda trafolu RMU tabiri kullanılır. Açıklamalarımdan anladığınız üzere herhangi bir trafonun RMU olarak adlandırılması mümkün değildir.Hermetik trafo daha az yer kaplıyor açıklaması doğru bir açıklama değildir hacimsel olarak sadece yağ deposu bulunmamaktadır. Hermetik trafo atmosfere kapalı tip trafodur yağ değişimi sadece fabrikasında gerçekleştirilebilir. Hermetik trafolar ile ilgili sitemizde bilgi olması lazım yok ise veya yetersiz ise elimizden geldiğince tamamlamaya çalışırız.
 
hermetik trafo ve genleşme depolu trafo resimleri
 

Ekli dosyalar

  • hermetik.jpg
    19.5 KB · Görüntüleme: 125
  • genleşme depolu trafo.jpeg
    7.6 KB · Görüntüleme: 103
kardeş hermatik ve genleşme depolu trafolarda 630kva ve üzeri güçlerde buchllz rölesi vardır.buchllz kontak açtırma ve ihbar veriyorsa hemen servisinden destek isteyin sargılarında sorun olabilir izallasyon testin olması gerekir.
....çok ciddi bir arızadır.....
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…