buderus kombi eco pluse u-002-24k arıza

bu kombi
5 senedir nerdeyse her yaz uğraştırdı delirtti
yazın uzun süre kullanmayınca yaz sonu bir türlü düzgün calışmazdı
ne arızalar neler neler
kac kere servis cağırdım kendim yaptım sensor arızaları ama bir sonraki sene aynı

bu sene sorun cözüldü çok şükür
kombi kapanınca yazın kullanmıyorken petek vanalarından damlama olurdu
kombi calışırken kışın olmazdı
bende damlasın bitsin kışın takviye yaparız derdim
bu sene petek kacaklarını hallettim
kombi susuz kalmadı sensörler kurumadı yapışmadı
yaz sonu komdi normaldi

kombiniz susuz kalmasın
bu tüm calışan herşey için gerekli
siz uğraşşmayın
 
ben calışmazken 1 barda tutuyorum hep
daha cok olursa kombiyi kışın 60 derceye cıkartınca
su atmaya başlıyor aşırı basıncta
1 normal geliyor
 
ben calışmazken 1 barda tutuyorum hep
daha cok olursa kombiyi kışın 60 derceye cıkartınca
su atmaya başlıyor aşırı basıncta
1 normal geliyor


sizin denge tankında hava azalmış, denge tankında yeterli basınçta hava olsa idi, sıcaklık artınca basınç yükselmesi durumu olmazdı.. Kombiye bakım yaptırın, bakımın bir parçası da denge tankı havasının kontrolü ve eksikse hava basılması işlemidir..
 
sizin denge tankında hava azalmış, denge tankında yeterli basınçta hava olsa idi, sıcaklık artınca basınç yükselmesi durumu olmazdı.. Kombiye bakım yaptırın, bakımın bir parçası da denge tankı havasının kontrolü ve eksikse hava basılması işlemidir..
hava azalmış olabilir ama sıcaklıkk artınca basıncta artar
hava için biri gelse en az 50 tl
böyle calışıyor
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst