Düşük yük akımın fazla değişmiyorsa tüm kompanzasyonu ve sabit kondansatörü devreden çıkar.
OG sayaçtan endeks al 5dk sonra yine al.
Qc= endüktif reaktif endeks * OG akım trafosu çevirme oranı * gerilim trf çevirme oranı * 12
OG akım trafon 20/5 ise çevirme oranı = 4
OG gerilim 34,5/0,1kV ise çevirme oranı =345
dediğinizi ilk etapta yaptım
Süre kısa olmalı çünkü kompanzasyonun kapalı endüktif ilerlemekte !
uyarınızı dikkate alarak.
ancak
aktif
55,56 dan 55,57 olurken end 23,21 den 23.22 oldu oran =1 geliyor
sağlıklı analiz için bütün gece öylece kalınmalı bu da end reaktifi fırlatır.
ben şöyle yaptım
18.00 de tesis %25 kapasite ile çalışmasını sonlandırıyor ısıtma ve aydınlatma var sadece
18.00 değer aldım sabiti açtım kompanzasyonu kapattım
08.00 değer aldım sabiti kapattım kompanzasyonu açtım.
14 saat boyunca 15 kvar lık sabit devrede idi. Rakamlar ise şöyle
18.00
Aktif : 58,98
e.R : 23,39
K.r : 7,20
08.00
Aktif : 59,25
e.R : 23,42
K.r : 7,21
Aktif fark : 0,27
end fark : 0,03
kap fark : 0,01
end oran : %11
kap oran : % 3.7
muhtemelen çevre aydınlatma sönene kadar kapasitif end yetişememiş, çevre aydınlatma sönünce de 3,7 'ye kadar çıkmış bu da istediğimiz sınırlar içersinden olduğundan hiç önemli değil.
14 saat sabit açıktı.
14*15 = 210 kvarh
end artış : 0,03 * 1380 =41.5 kvarh artış
kap artış : 0.01 * 1380 = 13,8
Yani 14 saatlik end harcamamız
210 + 41,5 - 13,8 = 237,7 kvarh
saate vurursak 16,9 kvarh gibi bir değer tüketmekteyiz.
şuanki gidişat ile ayın 26 sına cezadan çıkıyoruz. ve günlük takip ile bu metodla ceza yedirmem inş.
ancak sistemin bana bağlı olması rahatsız ediyor beni.
kompanzasyonu hergün kapat sabit aç vs.
çalışmalara ise öncelikle kademe küçültmekle başlayacağız hele şu ayı bir kurtaralım.