çok haklısınız.Dediklerimi uygulayabilmen için önce ne dediğimi anlaman lazım. Madem bu işi sen çözmek zorundasın. Düşük yükü tek şalterden besleyip oraya uygun düşük amperajda akım trafoları koymakla işe başlamak zorundasın !
tesis hakkında biraz detay vereyim belki neden tali şalter konusunda sizi ikna edebilirim.
Enerji odası 4 panodan oluşuyor sistemi besleyen genel bir şalter mevcut
bu şalterden 4 farklı noktadaki panoya gitmek üzere 4 şalter var.
tesis 15 gün kadar kapalı enerji ihtiyacı çok çok az doğru ama bu 4 pano o ihtiyacı teşkil ediyor.
hal böyle olurken ben düşük yükü en yakını enerji odasına 100 metre olan bu panolardan ayrı ayrı ayırıp buna nasıl vereceğim?
dolayısıyla
kademeleri küçültmek mevcut akım trrafosu ile olmıyorsa 2. madde uygulanamaz dolayısıyla 1. madde deki önerinizide yapamıyorum demektir.1- Mevcut kademe güçlerin büyüktür küçültmen lazım dedim. 1-2 kademe yetmez
2- Düşük yüklenmede mevcut akım trafosu sağır kalır olmaz tali şalterden tüm yükü besle dedim.Mevcut akım trafosuyla olur mu diyorsun !
son öneriniz de ise teknik altyapım yetersiz3- Sabiti kontaklı ampermetre ile çöz düşük yüklenmede sabit kondansatör güç ihtiyacı az olur yüklenince artar. Sen 2 kademe daha ekleyeyim diyorsun !
BU DÖNEMDE; kompanzasyon devrede iken sabiti açarsan kapasitif etki fazla oluyor. kompanzasyonu kapatıp sabiti açınca eh işte saatlik 18 kvar ihitiyaç var 15 cezaya girmeyecek şekilde kurtarıyor.
mevcut durumda 3. şartınız için hala ısrarlı iseniz. dediğinizi teknik olarak araştırıp öğrenip uygulamaya çalışırım.
- ne tür malzemelere ihtiyacım var?
- kapasitörü değiştirmeden kontaklı ampermetre ile sorun çözülür mü?
- uygulaması?